账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7503|回复: 5

[问题探讨] 三级负荷 喷淋泵供电

[复制链接]
发表于 2013-10-25 14:30:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
想问问大家,对于4类地下车库负荷等级为三级,水专业设了喷淋,那有必要为喷淋泵设置柴油发电机房吗?如果不设柴油发电机,消防验收能通过吗?
     
发表于 2013-10-25 14:39:41 | 显示全部楼层
三级负荷就用单电源,消防也是
 楼主| 发表于 2013-10-25 17:38:58 | 显示全部楼层
回复 2# lichengjian


    中小型公共建筑的室外消防用水量等于或小于25L/s,消防设备用电负荷等级为三级,其消防泵设置备用泵,是否需采用双回路电源末端自切供电。

【规范规定】

《建筑设计防火规范》GB50016-2006

第8.6.8 消防水泵应设置备用泵,其工作能力不应小于最大一台消防工作泵。当工厂、仓库、堆场和储罐的室外消防用水量小于等于25L/s或建筑物的室内消防用水量小于等于10L/s时,可不设置备用泵。

第11.1.1 4条文说明:除了本条第一、二款以外的建筑物、储罐、堆场中的消防用电设备,其供电可以采用三级负荷供电。现有的建筑物、储罐(区)、堆场,要保障其消防用电的可靠性,满足三级负荷供电要求是最基本的要求,有条件的工厂应尽量设置2台变压器(一用一备)。本条规定能提高消防供电的可靠性,但不会增加投资。

《民用建筑水灭火系统设计规程》DGJ08-94-2007

第9.1.9 消防泵、消防稳压泵、消防转输泵均应设置备用泵。但七层至九层的单元式住宅(采用小区集中给水泵房的除外)可不设备用泵。备用泵的工作能力不应小于其中最大一台消防工作泵。

第 9.1.11 7消防泵、消防稳压泵及消防转输泵应有不间断的动力供应,也可采用内燃机作动力(条文说明:设有备用泵的消防泵站或泵房,应设备用动力,且满足分级或分区时多台消防泵同时工作的动力供应。若采用双电源或双回路供电有困难时,可采用内燃机动力。

【分析与措施】

中小型公共建筑室外消防用水量小于等于25L/s,其消防用电负荷为三级。

但根据规范DGJ08-94-2007第9.1.9条的规定,需要设置消防泵备用泵时,且本工程设置两台变压器或由两路低压电源回路供电时,为提高消防供电可靠性需采用双回路供电并在末端配电箱设置双电源自切装置。当本工程仅设置一台变压器或一路电源供电时,可一回路供电,但应设置内燃机动力或EPS电源。
2010年电气专业设计质量通病(电气审图专业组—2010.7)
发表于 2013-10-26 01:42:15 | 显示全部楼层
无双路进线时,可以从邻居处借一路线构成双回路,记得装表
 楼主| 发表于 2013-10-26 09:07:55 | 显示全部楼层
回复 4# yu990921


    我们这的审图意见,取消发电机房,单电源供电,我是怕消防验收过不了,消防队是老大呀
     
发表于 2013-10-26 14:12:56 | 显示全部楼层
不管怎么说,消防水泵除了电泵,设置备用的柴油泵是万全之策。
希望中国大陆的消防部门重视。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则