账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8477|回复: 4

[规范条文] 低烟无卤电缆电线

[复制链接]
发表于 2013-10-23 19:21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 David_H 于 2013-10-23 19:26 编辑

民用建筑电气设计规范 JGJ 16-2008中7.4.1 .2中第三条对一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物,应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线。7.4.1 .2第二条写的消防用电符合第13.10节的规定。13.10.4.2 火灾自动报警保护对象分级为一级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,宜采用矿物绝缘电缆;当线路的敷设保护措施符合防火要求时,可采用有机绝缘耐火类电缆。

按此条正常情况下一类高层建筑我会选择有机绝缘耐火类电缆,但是7.4.1.2中我该采用阻燃低烟无卤电缆电线。在这里我是这样理解,正常用电和消防用电分别按照7.4.1.2的第三条设置,采用阻燃低烟无卤电缆,消防按照13.10.4.2条设置为耐火电缆,另按照13.10.4.4条 消防设备的分支线路和控制线路,宜选用与消防供电干线或分支干线耐火等级降一类的电线或电缆采用阻燃电缆。


问题就出来了,消防阻燃电缆等级肯定阻燃低烟无卤等级低,这个按常规来说,消防用电线路保护等级不该低于正常用电啊。另外阻燃低烟无卤的防护等级是不是就是比有机绝缘耐火等级低??

请论坛里的高手指点一二。

     
发表于 2013-10-23 19:53:55 | 显示全部楼层
DGJ 08-93-2002《民用建筑电线电缆防火设计规程》
http://www.docin.com/p-233081994.html
看看这份地方标准,比 JGJ 16-2008 规定要详细得多,值得一看。
 楼主| 发表于 2013-10-23 20:07:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 David_H 于 2013-10-23 20:19 编辑

恩恩 谢谢尺总~~~主要理解应该还是对了但13.10.4.4条 消防设备的分支线路和控制线路,宜选用与消防供电干线或分支干线耐火等级降一类的电线或电缆这条我都理解错了,应该是至耐火等级降级,而不是变成阻燃。 总的来说就是消防用耐火, 普通用阻燃, 至于各自等级根据建筑等级不一样来选择。
尺总看看我理解的怎样?
     
发表于 2013-10-23 20:37:29 | 显示全部楼层
阻燃防火电缆阻燃标准与耐火等级介绍
http://wenku.baidu.com/view/b9c6f2906bec0975f465e28f.html
 楼主| 发表于 2013-10-24 08:51:35 | 显示全部楼层
回复 4# 尺短寸长


   灰常感谢~~~呵呵
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则