账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 30846|回复: 48

[求助] 与SPD串接的过电流保护电器应采用熔断器,熔断器如何选取?

 火.. [复制链接]
     
发表于 2013-10-23 15:19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
与SPD串接的过电流保护电器应采用熔断器,但现在的SPD串接的过电流保护电器,厂家的样本都是采用的断路器,如施耐德。要是采用熔断器如何选取?各位可有这方面的资料?如果有的话,麻烦传上来学习学习,谢了。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2013-10-23 16:42:24 | 显示全部楼层
我似乎在什么地方见过,一般选50A/32A(一级/二级)
发表于 2013-10-23 17:23:54 | 显示全部楼层
我们这边一般都不选规格的,交代由供货商提供的
发表于 2013-10-23 19:17:12 | 显示全部楼层
都是说一下,由SPD厂家配套提供。
     
发表于 2013-10-24 11:11:12 | 显示全部楼层
SPD过电流保护器(熔断器或断路器)的参数,主要取决于SPD装设点短路电流大小。
发表于 2013-10-24 11:23:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-10-24 11:26:55 | 显示全部楼层
无论是熔断器还是断路器都要经过型式试验确定。我们按照SPD产品说明书选择是正解。
发表于 2013-10-24 11:44:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-10-24 14:27:22 | 显示全部楼层
该断路器(或者熔断器)不是用来保护SPD的.它是用以保护相线(或N线)接地短路的。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
sgf2002 + 5 顶一下

查看全部评分

     
发表于 2013-10-24 14:40:30 | 显示全部楼层
SPD本身如果出现故障,则该回路会出现长时间对地接通状态,即系统对地短路。此时就需要SPD前端的断路器(或熔断器)及时动作,以切断该接地故障回路,从而保证主回路正常工作。(紧接着,就赶紧换装上正常的SPD).
     
发表于 2013-10-24 14:44:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2013-10-24 15:05 编辑

回复 1# 890214


1.后备保护设备需能承受连接处正常情况下雷电流的冲击。
2.后备保护设备的分断能力大于连接处短路电流。
3.后备保护设备需要能切断SPD损坏引起的短路故障。

第一条难以计算确定,一般用试验得出
     
发表于 2013-10-24 14:44:58 | 显示全部楼层
因此说,SPD装设点的短路电流大小,基本决定了SPD前端的断路器或熔断器之参数(如分断能力等)
     
发表于 2013-10-24 16:28:58 | 显示全部楼层
只谈短路电流大小可能不够严谨,实际上,除了制造厂声明的附件试验以外,后备过电流保护器必须和SPD一起进行四项型式试验:
1 动作负载试验;
2 热稳定性试验;
3 TOV试验;
4 短路电流特性试验。

评分

参与人数 1E币 +7 收起 理由
sgf2002 + 7 是的

查看全部评分

     
发表于 2013-10-24 20:52:23 | 显示全部楼层
只谈短路电流大小可能不够严谨,实际上,除了制造厂声明的附件试验以外,后备过电流保护器必须和SPD一起进行四项型式试验
1 动作负载试验;
2 热稳定性试验;
3 TOV试验;
4 短路电流特性试验。
cqzrm 发表于 2013-10-24 16:28

但作为工程设计人员如何操作呢?在图纸中如何注明型号、规格呢(SPD自带的保护电器除外)?——这才是坛友们最关心的。{:shocked:}

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
sgf2002 + 5 是的,大家都很困扰,审图也经常拿这个说事

查看全部评分

发表于 2013-10-24 22:11:43 | 显示全部楼层
其实目前的断路器和熔断器都不能在SPD着火前有效的切断工频续流,不能适应SPD的特性曲线。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
sgf2002 + 5 有这一说,厦门大恒据说已经试验证明

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则