账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 20099|回复: 38

[求助] 12台630KVA箱变如何接线?

  [复制链接]
     
发表于 2013-10-23 11:45:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教大家:

一个纯多层小区,算下来大概需要12台630箱变(630是供电局要求箱变最大容量),小区分南北2块,每块6台箱变。

考虑10KV容量,我考虑是从供电局申请2路10KV电源(非双电源)

做法1:南北2块各建2个用户开关站(室外箱体,类似箱变那种),一进6出至各个箱变。


做法2:高压进箱变1  一分2 一路进本箱变变压器,一路至箱变2

依次类推至箱变6
如图: QQ图片20131023114224.jpg

做法三:南北2块,各引一路高压,树干式至6台箱变。每台箱变旁设高压T接箱。


请问,那个做法好,或者都不行?(甲方没有用电批复,说先出个施工图,让供电局审,再修改)
发表于 2013-10-23 11:55:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2013-10-23 11:57:03 | 显示全部楼层
做法2 ,主要后续箱变供电可靠性太差。

因为从第一台箱变到第六台箱变,之间有7个负荷开关。

树干式不是树干,环网也太谈不上


感觉有点四不像
发表于 2013-10-23 11:59:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2013-10-23 12:06:49 | 显示全部楼层
排接小室:也就是类似做法2的G2柜吧
     
发表于 2013-10-23 17:00:56 | 显示全部楼层
选二~!何为环网柜?注意“环网”二字,就是大家手拉手,连成环。建议参看国标《住宅电气设计图集》,这是很成熟的做法了,不用纠结。
     
 楼主| 发表于 2013-10-23 17:15:14 | 显示全部楼层



    只要我的连不成环呢。比如从市政10KV开关柜--箱变1--箱变6   箱变6只进不出了

每路10KV最多带5000KW。12台超容量了,然后如果每6台申请2路10KV,共从市政引4路10KV,甲方也不愿意,同时现场不一定由此条件(领导就说,你先假设个电源点,问了甲方,甲方也没人懂)。

而且我考虑,连成环形的,需不需要交高可靠性供电费用。
     
发表于 2013-10-23 17:15:23 | 显示全部楼层
选二~!何为环网柜?注意“环网”二字,就是大家手拉手,连成环。建议参看国标《住宅电气设计图集》,这是很 ...
yjgabc 发表于 2013-10-23 17:00


解决
做法2 ,主要后续箱变供电可靠性太差8wy7843 发表于 2013-10-23 11:57[/color
之有效技术措施。

做法2:环网供电不错!{:1_274:}
     
发表于 2013-10-23 17:20:02 | 显示全部楼层
只要我的连不成环呢。比如从市政10KV开关柜--箱变1--箱变6   箱变6只进不出了
8wy7843 发表于 2013-10-23 17:15


如果不想做合理设计,仅沿满足规范的底线走——
做法2:市政10KV开关柜--箱变1--箱变6   箱变6只进不出。
     
 楼主| 发表于 2013-10-23 17:21:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 8wy7843 于 2013-10-23 17:22 编辑

图集上,环网从上级高压开关柜(市政电源)引来2路电源(来自不同的上级变电站)

那样的,按我们这边,就要收高可靠性供电费用,12台箱变好像要交300W,到时候不给甲方抽死

再说本小区全是三级负荷,好像无此必要 QQ图片20131023172146.jpg
     
发表于 2013-10-23 17:21:45 | 显示全部楼层
回复 7# 8wy7843


    供电可靠性应该没问题。纯小区也就是住宅,这种做法图集上有,而且也很成熟,不必纠结。要是实在内心纠结,且地方有土政策,给你推荐一个你们宁夏老乡---yangyang网友,学识渊博,乐于助人。可请教之~

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 都是热心人!

查看全部评分

     
发表于 2013-10-23 17:22:27 | 显示全部楼层
有时,你想做合理设计,人家不干,也是白搭。

比如:供电局不同意“环网”供电,也不是不可能;业主不同意,你也没招。
     
 楼主| 发表于 2013-10-23 17:24:39 | 显示全部楼层
回复  8wy7843


    供电可靠性应该没问题。纯小区也就是住宅,这种做法图集上有,而且也很成熟,不必 ...
yjgabc 发表于 2013-10-23 17:21



    呵呵,谢谢指点啊

杨工这几天好像比较忙,也老打搅他,最近不好意思打电话了。

先到论坛求助求助,实在不行,只能当面去请教了{:smile:}
     
 楼主| 发表于 2013-10-23 17:29:18 | 显示全部楼层
回复 9# 尺短寸长


    恩,看来目前也只能如此了。

我在咨询下供电局,看看环网柜需要交高可靠性费用不,如果不交,前期按4路10KV考虑。


最终看市政能满足不,不能满足,在箱变6的末端,只能只进不出了
     
发表于 2013-10-23 17:32:36 | 显示全部楼层
回复 14# 8wy7843

系统设计合理还得注意投资问题,咨询供电局、听取业主意见,都很重要。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则