GB 50116-98
6.3.1 消防控制室的控制设备应有下列控制及显示功能:
6.3.1.8 消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯。
6.3.1.9 消防控制室在确认火灾后,应能控制电梯全部停于首层,并接收其反馈信号。
JGJ 16-2008
13.4 消防联动控制
13.4.9 非消防电源及电梯的应急控制应符合下列规定:
1 火灾确认后,应在消防控制室自动切除相关区域的非消防电源。
2 火灾发生后,应根据火情强制所有电梯依次停于首层或电梯转换层。除消防电梯外,应切断客梯电源。
回复 12# rainmen_73
12# rainmen_73 提供的二次图:
(1)送 FAS 的“平层”反馈信号在哪(图中显示“到底返回信号”被用在完成非消防电梯的“切非”上了)?
不满足 GB 50116-98 的 6.3.1.9:消防控制室在确认火灾后,应能控制电梯全部停于首层,并接收其反馈信号。
(2)“切非”自我完成(经 FAS 消防联动控制的“迫降”扩展中继辅助接点至分励脱扣),也算满足“应在消防控制室自动切除相关区域的非消防电源”,不错的思路,挑不出什么毛病。 |
|