回复 治学以诚 请问诚版主,大地不是电源的地吗?应该相当于0电阻。与PE线构成回路根据危险的重 ... lichengjian 发表于 2013-9-17 14:38 登录/注册后可看大图
有一台电动机,外壳与基础可靠连接,即与大地连接,TN-S方式配电,如果一根相线掉在电机外壳上,那电流是与大地构成回路还是与PE线构成回路呢?lichengjian 发表于 2013-9-17 14:16 登录/注册后可看大图
大地是低阻抗,0.05欧/Km。 是接地装置接地电阻过大,导致的误解。 只要土壤电阻率足够低,大地回路+接地装置电阻,就足够低,0.1欧以下都有是可能的。 但是,只要不是人不故意建立起来的接地回路,就当这个回路不存在。 这样做,只要设计是安全的,电路就是安全的。治学以诚 发表于 2013-9-17 16:16 登录/注册后可看大图
是理论推导与实践相一致的,三相供电,只需要架设两条电缆,完全可以采用大地作另一条供电回路。这种供曾经有过广泛的应用。治学以诚 发表于 2013-9-17 16:28 登录/注册后可看大图