账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3610|回复: 3

[问题探讨] 供电极限长度

[复制链接]
发表于 2013-9-10 14:47:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
今天逛论坛遇到一个问题跟大家请教一下,根据《低压配电设计规范》GB50054-2011第6.2.1条、第6.2.4条规定,应校验配电线路末端短路或接地故障时断路器应及时跳闸,特别是用电量小、配电线路长的配出回路。经核算,对于BV-3*2.5导线,在满足《低压配电设计规范》单相短路、单相接地故障保护灵敏度要求的前提下,采用MCB-C16(C型曲线),其供电极限长度为61m。请复核商铺骑廊照明配电回路是否满足要求【不满足时,可采用加大导线截面积或将上述配电回路微断改为MCB-C10或MCB-B16(B型曲线)】
这是“极限长度”是什么概念啊?怎么计算这个长度呢?
     
发表于 2013-9-11 09:14:59 | 显示全部楼层
ABB还是施耐德的断路器资料里有断路器保护线缆的长度,请大神们解答为什么有这个“极限长度”,在哪里有公式。
     
发表于 2013-9-11 09:47:21 | 显示全部楼层
确保防护电器能可靠地切断短路、接地故障回路,故有这个“极限长度”。
GB 50054-2011:Zs Ia U。
     
发表于 2013-9-11 09:50:51 | 显示全部楼层
GB 16895.21-2011/IEC 60364-4-41 : 2005《低压电气装置 第4-41部分 安全防护 电击防护》
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则