账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8958|回复: 4

[问题探讨] 请教关于杆上变压器容量问题

[复制链接]
     
发表于 2013-9-9 15:42:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有一工厂项目,我原设计采用630kVA干式变压器(安装于配电室),高低压配电室共站式布置。高压柜为进线、计量、PT、出线,柜型KYN28A-12。现因业主觉得投资太大,想改为杆上变压器,采用油变,高压柜不要了。请问该方案可行吗?
   杆上变压器的容量可以超过315吗?GB50053-94里写到不315以下可以。另外,多大的变压器就要设高压室了。
   请教各位大侠。
发表于 2013-9-9 16:09:59 | 显示全部楼层
可以考虑环网柜,价格要比KYN28A-12便宜
油浸式变压器,容量大的话,可以采用室外台上安装,不一定非要杆上安装。
     
发表于 2013-9-9 17:14:57 | 显示全部楼层
杆上变压器的容量不会太大。630基本不能做杆上的了。要和供电部门协商确定设置方式。
发表于 2013-9-10 11:47:11 | 显示全部楼层
是否上杆上变,好像都是电力局说了算。630kVA恐怕不行,我们这儿杆上变最大400kVA。
     
发表于 2013-9-11 11:15:57 | 显示全部楼层
图集上说最大不超过400的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则