账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 24348|回复: 44

[求助] 小区庭院照明局部TT系统设置问题

  [复制链接]
     
发表于 2013-9-3 12:12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据《系统的接地形式及安全技术要求》GB14050-2008第4.2条TT系统的定义:电源端有一点直接接地,电气装置的外露可导电部分直接接地,此接地点在电气上独立于电源端的接地点。如果小区庭院照明配电箱置于室内(室内采用TN-S系统),配电箱应是室外庭院照明电气装置的一部分吧?那此时这个配电箱的接地如何处理?
     
发表于 2013-9-3 13:25:47 | 显示全部楼层
配电箱应是室外庭院照明电气装置的一部分吧?
是的,配电箱(室内采用TN-S系统)应是室外庭院照明电气装置(局部TT系统)的电源端。

那此时这个配电箱的接地如何处理?
此时,就是将该配电箱的金属外壳接上TN-S系统的PE线,完成保护接地。

当心了,难保老诚不会杀人——
     
 楼主| 发表于 2013-9-3 14:17:53 | 显示全部楼层
配电箱应是室外庭院照明电气装置的一部分吧?
是的,配电箱(室内采用TN-S系统)应是室外庭院照明电气装置 ...
尺短寸长 发表于 2013-9-3 13:25


如果是室外庭院照明电气装置的一部分,此部分与TN-S系统的PE线相连,此接地还能算独立于电源端的接地吗?
     
发表于 2013-9-3 14:28:50 | 显示全部楼层
室外庭院照明电气装置

电源端:配电箱(室内采用TN-S系统)的接地,与TN-S系统的PE线相连;
负荷端:小区庭院照明(室外采用局部TT系统)的接地,独立于电源端的接地。
     
 楼主| 发表于 2013-9-3 15:00:56 | 显示全部楼层
GB14050-2008第4.2条TT系统的定义感觉不如GB50065第7.1.2条清晰,GB50065的图7.1.2很直观。
     
 楼主| 发表于 2013-9-3 15:08:36 | 显示全部楼层
GB14050中电气装置是这样定义的:为达到一个或几个特定目的相关设备的电气组合。如此一来,就此室外照明系统而言,配电箱和灯具就是该系统的电气装置。如果按GB14050的TT系统定义,配电箱的接地在电气上应独立于电源端的接地点。是不是我的理解有问题?
     
发表于 2013-9-3 15:33:08 | 显示全部楼层
哦,是说这个啊。

以 SELV 安全特低电压供电为例,用电端的设备采用 SELV 不得接 PE 线,不意味着 SELV 电源端的隔离变压器采用 SELV  不得接 PE 线,这是两回事。
     
发表于 2013-9-3 15:38:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2013-9-3 15:42 编辑

举例1:
TN-S 系统——建筑物内配电回路小区庭院照明配电箱(配电箱在室内);
局部TT系统——小区庭院照明配电箱(配电箱在室内)小区庭院照明装置(灯杆、灯具在室外)。

举例2:
局部TT系统——建筑物内配电回路小区庭院照明配电箱(配电箱在室外);
局部TT系统——小区庭院照明配电箱(配电箱在室外小区庭院照明装置(灯杆、灯具在室外)。
     
 楼主| 发表于 2013-9-3 15:49:58 | 显示全部楼层
不管定义了,是不是这样:无论配电箱在室内和室外,局部TT系统应该这样配电:至配电箱电源采用五线,配电箱外壳与PE连接,至灯具采用4线,灯具及金属灯杆直接接地?
     
发表于 2013-9-3 16:02:21 | 显示全部楼层
不管定义了,是不是这样:无论配电箱在室内和室外,局部TT系统应该这样配电:至配电箱电源采用五线,配电箱外壳与PE连接,至灯具采用4线,灯具及金属灯杆直接接地?
hbsjzsjy 发表于 2013-9-3 15:49


不是!
     
发表于 2013-9-3 16:07:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2013-9-3 16:24 编辑

至配电箱电源采用五线:
1)配电箱在室内,采用TN-S系统时,建筑物内配电回路“至配电箱电源采用五线”是正确的;
2)配电箱在室外,具备采用TN-S系统条件且采用TN-S系统时,建筑物内配电回路“至配电箱电源采用五线”是正确的;
3)配电箱在室外,配电箱(作为建筑物内配电回路的负荷端)也采用局部TT系统时,建筑物内配电回路“至配电箱电源采用五线”是错误的。
     
 楼主| 发表于 2013-9-3 16:24:51 | 显示全部楼层
至配电箱电源采用五线:
1)配电箱在室内,采用TN-S系统时,建筑物内配电回路“至配电箱电源采用五线”是正 ...
尺短寸长 发表于 2013-9-3 16:07



    没看明白第3)点,什么是“配电箱(作为建筑物内配电回路的负荷端)也采用局部TT系统时”?
     
 楼主| 发表于 2013-9-3 16:32:34 | 显示全部楼层
有点明白了,不过一般不会这么做吧,不然此时为该配电箱供电的室内回路也要加剩余电流保护了
     
发表于 2013-9-3 16:35:40 | 显示全部楼层
回复 13# hbsjzsjy

难说。
除非,“配电箱在室外,具备采用TN-S系统条件且采用TN-S系统时”,满足TN-S系统的要求。否则,按局部TT 系统做设计,就得满足TT系统的要求。
     
 楼主| 发表于 2013-9-3 17:09:18 | 显示全部楼层
对于大开挖的车库,变电所置于车库内,电源系统地通常都是利用结构基础做接地。灯杆基础就在车库顶上,此时能满足“电气上独立于电源端的接地点”要求吗?

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 纠结好久了。。。

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则