账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5620|回复: 3

[问题探讨] 应急照明做法当地是怎么做的?

[复制链接]
     
发表于 2013-8-16 22:25:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
13.9.12 应急照明电源应符合下列规定:
1 当建筑物消防用电负荷为一级,且采用交流电源供电时,宜由主电源和应急电源提供双电源,并以树干式或放射式供电。应按防火分区设置末端双电源自动切换应急照明配电箱,提供该分区内的备用照明和疏散照明电源。
当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。

我发个疑问哈,按上述条文,基本上同意了多个防火分区设置一个双切箱——放射至各个防火分区,各防火分区设置单电源应急箱(灯具带电池),我提个做法,一个10W方的项目,干脆在变电所做一个双切应急柜——(放射或者树干)—至—各个分区设单电源箱,直接带掉项目所有的应急照明,既然能合用,能来个大合用嘛?违反规范吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2013-8-16 23:03:44 | 显示全部楼层
有按你说的方式做的,应急母线段出单回路到各个带蓄电池的配电箱。不违反规范,但我不这样设计。
至于防火分区各设一个应急箱,我希望修编时改一下,中国还很穷,对于塔楼公共建筑,这样做是及其浪费的。
     
 楼主| 发表于 2013-8-16 23:34:33 | 显示全部楼层
回复 2# wosuwoxing


    应急母线?发电机母线段?还是发电机和变压器联锁之后的母线段?
发表于 2013-8-17 08:17:03 | 显示全部楼层
发电机和变压器投切之后的母线段
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则