账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 19814|回复: 28

紧急求助报警装置设置问题

 火.. [复制链接]
     
发表于 2013-8-5 21:40:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
住宅建筑电气设计规范
14.3.5
2 紧急求助报警装置应符合下列规定:
1)每户应至少安装一处紧急求助报警装置;
2)紧急求助信号应能报至监控中心;
3)紧急求助信号的响应时间应满足国家现行有关标准的要求。
这个究竟怎么做?
审图的经常提!!!
一个安置住宅小区内并未设置监控中心。
一个有十几栋高层住宅的小区,信号引至哪里?引到消防控制室?
那是否还在消防控制室设置紧急求助报警装置的主机,
     
 楼主| 发表于 2013-8-5 21:43:05 | 显示全部楼层
咱们论坛里面也有编制住宅建筑电气设计规范的专家,请您解答一下。
我们设计人员可以把这些表示上,可以先预埋导管,虽然作用很大可是实际实施的效果不知如何?
发表于 2013-8-6 15:31:53 | 显示全部楼层
可视对讲就有带紧急呼叫按钮(我家的房子就有)连到物业管理中心。我们泉州好多小区都有要求做安防,安防和消控室合一间房间。如不做审查也会提。
     
 楼主| 发表于 2013-8-7 10:50:19 | 显示全部楼层
回复 3# wxh930039


    我现在的电气施工图也是这样要求的,户内对讲机带紧急求助报警按钮,预埋导管至小区消防控制室或者小区值班室,但是随之而来的问题是,外网如何做?
敬请前辈赐教!
发表于 2013-8-7 12:31:01 | 显示全部楼层
1、通过对讲系统;
2、通过有线电话系统
均可以实现紧急求助报警装置的要求。
对讲系统可以联网。电话线路应该更简单。消防控制室、门卫、电视监控室应该都可以作为监控中心。

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
wjs5i1 + 1

查看全部评分

发表于 2013-8-8 17:41:36 | 显示全部楼层
回复4楼的
我有一整套小区的安防系统图(包括地下室),是我们单位另请安防公司设计的。你要给个邮箱我传给你。
发表于 2013-8-9 09:49:57 | 显示全部楼层
回复 6# wxh930039
xhshao4293@hotmail.com给我发一下吧 非常感谢
     
 楼主| 发表于 2013-8-9 21:20:06 | 显示全部楼层
回复 6# wxh930039


    谢谢了
286659871@QQ.COM
     
发表于 2013-8-22 15:24:15 | 显示全部楼层
525797133@qq.com 弄来学习学习
发表于 2013-8-22 16:56:38 | 显示全部楼层
myjtxj1314@163.com谢谢拉!学习学习
发表于 2013-8-30 14:38:30 | 显示全部楼层
xcdhdsc@163.com谢谢拉!学习学习
     
发表于 2013-9-1 21:37:44 | 显示全部楼层
回复 6# wxh930039


发我一份,学习学习,非常感谢。 schz_2002@163.com
     
发表于 2013-9-24 15:10:07 | 显示全部楼层
麻烦LZ也发我一份吧,谢谢。by4321@sohu.com
     
发表于 2013-9-27 16:17:54 | 显示全部楼层
通过户内可视对讲主机可以把信号传送到消防控制中心
     
发表于 2013-9-28 16:55:27 | 显示全部楼层

这个功能现在的对讲产品都直接带有了,那个是一个无线的求助按钮,直接和户内对讲主机连接,只要按下就可以发信号到对讲中心,这个地方都是有人值班的。这个无需纠结的,需要纠结的就是现在审图的抓着这条不放,非让预留管线、设备,就让人纠结了!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则