账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7343|回复: 7

[问题探讨] 消防水箱的水位显示问题请教

[复制链接]
     
发表于 2013-7-26 11:55:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本人是电气专业,现请教一个跨水专业的问题:
《建筑给水排水设计规范GB50015-2013(2009版)》第3.7.7条提出“水塔、水池应设水位监视和溢流报警装置,水箱宜设置水位监视和溢流报警装置。信息应传至监控中心。”
疑问:这个水位监视和溢流报警装置究竟是何物?我的理解:水位监视=水位计,溢流报警装置就不知道是什么了,报警向哪里报警?如果工程没有监控中心呢?信息传送通过什么渠道来实现?
电气的《火灾报警规范》第5.3.3条:设置在消防控制室以外的消防联动控制设备的动作状态信号,均应在消防控制室显示。这句话应该包括消防水箱内的稳压泵/增压泵,但是水专业说稳压泵和增压泵是通过水的装置(具体什么装置,我现在说不清楚,水专业人下班回家了)能自动启动,那么还需要显示在消防控制室么?如果实现呢?
     
 楼主| 发表于 2013-7-26 12:09:23 | 显示全部楼层
本人查阅了《液位测量与控制D703-1-3》,图集上只在水箱处设置水位信号箱(或水泵控制箱),没有注明如何把信号传送至监控中心,且报警电铃设置于控制箱内,控制箱在屋顶,一般没人,报警不等于没报一样么?
请大师给出具有操作性的设计方案,别糊弄
发表于 2013-7-26 12:27:41 | 显示全部楼层
消防水池或水箱可用液位计或浮球阀,都能给出不同高度的液位。通过消防模块取不同高度的液位。
稳压泵是靠压力表计控制的,但其运行、故障、手自动信号要送到消防控制室,多线接至消防控制室。
发表于 2013-7-27 19:04:15 | 显示全部楼层
回复 3# wosuwoxing


请教wo版 平时做项目时 稳压泵你做手动控制线吗?
     
 楼主| 发表于 2013-7-28 16:01:41 | 显示全部楼层
那么报警在哪里实现呢?还是在屋顶报警警铃么?
发表于 2013-7-29 10:51:44 | 显示全部楼层
回复 4# chenshisheji


    不做联动,指把运行、故障、手自动信号反馈给消防系统
发表于 2013-7-29 10:54:31 | 显示全部楼层
发表于 2013-7-29 19:09:49 | 显示全部楼层
回复 6# wosuwoxing


   谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则