账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13826|回复: 10

[求助] 关于用平时照明灯具兼应急照明使用问题?

[复制链接]
     
发表于 2013-7-24 11:04:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1、因小型项目或住宅项目,普通公用照明特别少,故只设置一个应急照明箱,所有公共照明均从此箱引出回路。
2、因规范对应急照明灯具有材料限制等要求,想问这样做,成本是不是比较大?是否妥当?大家的做法是怎样的?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2013-7-24 11:12:29 | 显示全部楼层
恐怕难以通过,有地区要求一层一个ALE,灯不管多少,稍好点的地区要求三层一个ALE。

个人一般咨询建筑防火分区划分。按防火分区设置ALE。审图的提了再说,咋提咋改没脾气否则对单位有伤害。
小网点内部一般不设ALE,在AL箱里单设应急回路。
     
发表于 2013-7-24 12:36:19 | 显示全部楼层
节省总有个度超过界限就未必省了
发表于 2013-7-24 17:37:47 | 显示全部楼层
有的地区是可以的,不过这个是要把所有灯具都提升为应急照明了。
问题是,住宅公共部位有的不光是照明,还有弱电供电啊,1楼的电控门啊啥的,保不齐屋面还有航空障碍灯,这些也纳进来就越来越多了,也有点说不过去了。好在现在电井的灯也可以是应急灯了。
个人认为还是应该分开,对于一些小项目,可以把照明都作为应急照明,其他普通公共配电箱子可以只设一个的嘛,放置在1层或顶层,这样也不咋浪费。
     
 楼主| 发表于 2013-7-25 13:32:18 | 显示全部楼层
回复 2# yu990921


    那得见建筑是几类了,消防负荷是几级,根据民规13.9.12来设计就可以了,但是我觉得如果要是一类建筑的话,消防就是一级,按防火分区设置应急双切箱有点浪费,假如高层办公,每层一个防火分区,公共部分又很少,甚至是一个回路,每层一个双切箱就很浪费了,求解???
发表于 2013-7-27 11:03:10 | 显示全部楼层
每个防火分区一个事故照明箱而不是双切箱。防火规范条文有说明。
     
 楼主| 发表于 2013-7-31 15:00:54 | 显示全部楼层
回复 6# wxh930039


    {:24:}没找呢
     
 楼主| 发表于 2013-7-31 15:03:24 | 显示全部楼层
回复 6# wxh930039


    倒是在民规上13.9.12 -1,写按防火分区设置末端双电源自动切换应急照明配电箱,前提是消防用电为一级的时候
     
发表于 2013-8-1 16:13:48 | 显示全部楼层
我知道江苏地区对于比较小的项目(多层),每层(每个防火分区)应急照明回路从进户总箱引出,我咨询过 张家港地区的审图部门,他们说这种做法不算 应急照明支线穿越防火分区。这样是一种节省的办法。 平时照明兼做应急照明的灯具要采用不可燃保护罩,要有第二电源。
     
发表于 2017-12-26 12:03:35 | 显示全部楼层
严格来说,应急照明和普能照明是不能兼做的。因为,所谓应急照明就是“因正常照明的电源失效而启用的照明”。根据《建筑设计防火规范》和《建筑照明设计规范》规定,在工作场所已经设置了正常照明的情况下,当正常照明因故障熄灭后,一些重要部位设置的消防应急照明灯具应该能继续工作不小于45min。

在民规上13.9.12 -1,写按防火分区设置末端双电源自动切换应急照明配电箱,前提是消防用电为一级的时候


专业智能应急照明疏散系统, 智能照明控制系统,消防设备电源监控系统,防火门监控系统,智能强弱电一体化控制系统,UPS,EPS应急电源,电气火灾监控系统,KNX智能家居楼宇控制系统集成商 服务热线021-34710836
     
发表于 2017-12-26 18:01:36 | 显示全部楼层
这样就要求普通灯具也要带难燃保护罩了。并且单个回路,普通照明和应急照明一定要分开。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则