账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8931|回复: 9

[问题探讨] 关于电机启动电流问题

[复制链接]
     
发表于 2013-7-9 11:49:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 RK5707 于 2013-7-11 13:52 编辑

看图!

)`CZ89AYY8J{W_SZ~52V)A2.jpg

最后,如果启动采用软启动或者变频启动,重载和轻载的启动电流是什么情况?

消防泵是轻载启动还是重载启动?
     
 楼主| 发表于 2013-7-9 12:47:09 | 显示全部楼层
一台185KW的电机,采用软起,我问厂家带软起的这台电机的启动电流是多大? 厂家说:如果是轻载那就是1000A,如果是重载那就是1400A。

启动电流的大小应该是 电机本身的固有特性,它不会随着电机的负载而其启动电流发生变化,只是启动时间上的偏差。。直起的时候是这个样子。。

但是,一旦加上软起,厂家给我说了个着!我一时就反应不过来了。。惭愧啊!不知道他说的对不对。
     
发表于 2013-7-9 15:24:07 | 显示全部楼层
启动电流这个数值在电动机铭牌上查得到,直启应该是确定值,软启动有恒电流方式,轻,重载不同造成启动转矩要求不同而导致的软启设定的启动电流不同。消防泵总体上属于轻载启动,不过离心泵扬程低时流量大,即着火层低时负载相对较重。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
RK5707 + 5 赞一个!

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2013-7-10 23:30:45 | 显示全部楼层
回复 3# rainmen_73


    很透彻谢谢大老鼠!!

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
rainmen_73 + 5 是龙猫

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2013-7-11 12:35:26 | 显示全部楼层
明明是一只正在偷吃东西的老鼠好不好!
发表于 2013-7-15 22:06:51 | 显示全部楼层



说的对,同一个水泵电机,流量越大负载越大,基本与扬程关系不大,原因是,扬程大了,流量自然减小,但是有时候会出现低扬程阀门开度小的情况,这时候实际上电机负载也会相对减小,阀门开度越大,流量越大,电机负载越大,结论,负载与流量有关,与扬程无关。
发表于 2013-7-15 22:12:35 | 显示全部楼层
好像跑题了,我认为,消防泵实际是处于重载启动,因为消防管道压力实际是小于消防泵输出压力的,即使是没有流量,消防泵启动时实际还会有一个往管道输出的一流量压力,但是由于消防水是属于流质,实际流量,压力都是相对缓慢上升的,所以启动负载相比别的机械启动负载要小些,但是严格来说还是属于重载启动。
     
发表于 2013-7-16 08:53:26 | 显示全部楼层
回复 7# awert
学校教科书上只提到球磨机等属于重载设备;重载启动热继选型有要求(比如施耐德的20,30级),未见国标图集或产品样本上注明消防水泵要选重载型。
发表于 2013-7-16 09:05:10 | 显示全部楼层
回复 8# rainmen_73



说的对,消防泵功率负载较小,启动方式不需要额外考虑。
发表于 2013-7-18 10:52:34 | 显示全部楼层
回复 2# RK5707
电机启动电流、启动转矩不止和电机的等效参数有关,也与加载在两段的电压有关系,所以直启动时,可以认为是恒定值。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则