发表于 2013-7-3 18:13:49
|
显示全部楼层
山东的做法是安全出口灯兼做楼层显示灯。
安全出口+1F
EXIT+2F
....
治学以诚 发表于 2013-7-3 17:09
老诚版主前面几贴的回答,还……到了这贴,又开始……
“山东的做法是安全出口灯兼做楼层显示灯”、“安全出口+1F”、“EXIT+2F”—— 老诚啊老诚,你这里的“安全出口灯兼做楼层显示灯”、“安全出口+1F”、“EXIT+2F”和 GB 50116-98 “5.2.2.4 当用一台区域火灾报警控制器或一台火灾报警控制器警戒多个楼层时,应在每个楼层的楼梯口或消防电梯前室等明显部位,设置识别着火楼层的灯光显示装置”中的“楼层灯光显示装置”,根本就不是一回事。
“安全出口+1F”、“EXIT+2F”—— 主要给疏散逃生人员看的,是不?
GB 50116-98 “5.2.2.4…… 设置识别着火楼层的灯光显示装置”(即“火警显示灯”)—— 主要给救援人员看的,是不?
“山东的做法是安全出口灯兼做楼层显示灯”和“5.2.2.4…… 设置识别着火楼层的灯光显示装置”(即“火警显示灯”)—— 两者联动控制点亮的要求,完全不同! |
|