账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 23385|回复: 18

[求助] 一个人防电气问题

  [复制链接]
     
发表于 2013-6-27 13:34:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 woshichuizi 于 2013-6-27 16:19 编辑

小区一共4个高层住宅,4个楼投影下面是人防(4个楼下面的的人防总面积6000平),小区是全开挖地下室,除了4个楼下面是人防外其他地方全是普通车库,在其中一个楼的地下人防里做了个移动电站,那么请问这个移动电站引出的人防电缆是走车库内电缆桥架,还是走车库顶上面的浮土里,如果是走桥架那么到了单个人防防护单元时防爆波井是不是不好做?大家一般怎么做的?
     
发表于 2013-6-27 14:14:59 | 显示全部楼层
7.4.8 由室外地下进、出防空地下室的强电或弱电线路,应分别设置强电或弱电防爆波电缆井。
条文解释:强电和弱电电缆直接由室外地下进、出防空地下室时,应防止互相干扰,需分别设置强电、弱电防爆波电缆井,在室外宜紧靠外墙设置防爆波电缆井。
注意条文中的红色字体。我们这一般是在车库内采用电缆桥架或穿管敷设,不用做防爆波井。
     
发表于 2013-6-27 14:17:02 | 显示全部楼层
叙述的太笼统。看清楚一点说一点,如果都是人防区域,那就无所谓了,桥架走当然可以。如果要过一段非人防区,那么就必须按照进出人防的要求穿密闭套管。同时人防的防爆波电缆井也不一定必须设,都有移动电源了,还要户外的区域应急电源做什么呢?
     
 楼主| 发表于 2013-6-27 16:22:39 | 显示全部楼层
从有移动电站的这个人防区域引出的人防电源到其他3个楼地下室人防是要通过一段非人防区域,其他3个楼进人防电源处不做防爆波电缆井可以?
发表于 2013-6-27 16:24:46 | 显示全部楼层
6000平方,当地人防办同意做移动电站?我们这边5000平方就要做固定电站。更让人生气的是当地人防办还提每个防护单元分别设强弱电防爆波电缆井。每回都得和他们纠结。{:curse:}
     
 楼主| 发表于 2013-6-27 16:27:40 | 显示全部楼层
说说我的问题,别说远了。
发表于 2013-6-27 20:32:47 | 显示全部楼层
哈哈,是二类防空城市的吧,个人很讨厌这种做法,好好的车库不用,非要在一堆烂柱子下面弄一堆小房间。

我来说说看能说明白不
发表于 2013-6-27 20:40:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 yu990921 于 2013-6-27 21:03 编辑

1、6000平的问题。规范规定了,小区内项目不管你有几期,
人防建筑面积之和达到5000平,那么
必须按一级负荷供电,
必须设柴油电站。移动还是固定,根据人防战时计算负荷是否达到120kW来界定,规范还说了,在设置固定电站有难度时,可以设一个或多个移动电站,移动电站内也可以设2台发电机


建筑专业往往喜欢舔甲方,不顾电气专业的规范,结果也往往是多个移动,其实造价也许更高,只是为了节省一两个非人防区的车位,一个车位卖几十万



在这些人眼里,规范算个P,可以随意强JIAN,电气算老几?图审的往往喜欢纠缠于细枝末节,更重要的东西却有意或无意地视而不见
发表于 2013-6-27 20:49:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 yu990921 于 2013-6-27 20:51 编辑

2、防爆波电缆井

当人防所用市电来自建筑物内部不经室外时,并且战时供电的区域电源线路也不经过室外敷设时,不设强电井;

当需要设置强电井时,相邻防护单元可合并设置,此条也适用于弱电井。

当人防位于地下二层及以下时,防爆波电缆井基本无法设置,因为井太深了。规范还说了,人防线路由室外进入非人防区再进入人防区时,室外只需做普通电缆井。也就是说,经普通井进入非人防负一层,再有室内电气竖井进入人防层是可以的




至于人防办要求每个防护单元设置强弱电井,只能说,他很不专业,或者根本不懂
发表于 2013-6-27 20:55:16 | 显示全部楼层
3、回正题,
其实答案已经藏在前面两层了
发表于 2013-6-28 08:50:35 | 显示全部楼层
当人防位于地下二层及以下时,防爆波电缆井基本无法设置,因为井太深了。规范还说了,人防线路由室外进入非人防区再进入人防区时,室外只需做普通电缆井。也就是说,经普通井进入非人防负一层,再有室内电气竖井进入人防层是可以的。这套规范在什么地方。{:49:}
     
发表于 2013-6-28 09:48:48 | 显示全部楼层
yu990921 说的很清楚了,看样子也是高手啊。

对于楼主的问题,有人防--非人防--人防,需要采取措施,非防护区的抗力级别应与防护区一致。
具体做法只有一个,穿管子暗敷设
发表于 2013-6-28 11:18:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 yu990921 于 2013-6-28 11:25 编辑

楼上答对了。楼上所说和我说的大概再某本技术措施或者审图要点,也许是设计手册里面,是在懒得翻书去找了。

经过了一段暗敷(经由连通口去其它人防区的线路也是如此处理)之后,室内不需做防爆波电缆井

又:楼主所说的工程有一点需要注意:若某战时电站与A防护单元贴建,那么对于A单元来说,电站是内电源;对于需要此电站供电的不相连的B单元来说,此电站是区域电源。A单元的配电系统与B单元的配电系统是有差别的。
发表于 2013-6-28 16:30:23 | 显示全部楼层
电站是内电源;对于需要此电站供电的不相连的B单元来说,此电站是区域电源。A单元的配电系统与B单元的配电系统是有差别的。难道B单元的配电系统的一级负荷要加EPS吗?
     
发表于 2013-6-29 10:57:59 | 显示全部楼层
电站引出电缆路由,经过一大段非人防再进入人防区,电站对于该人防区属于区域电源,一级负荷需要临战EPS,简单说人防电缆经过某内部空间再进入人防区(内部空间包括建筑物内空间和人防空间),可不设防爆电井,咨询《人民防空工程柴油电站设计标准》RFJ2-91》还是现行版么?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则