账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3858|回复: 7

[求助] 学校卷帘门配电

[复制链接]
发表于 2013-6-20 19:53:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
中学、小学,没有设计火灾自动报警,共5层有10道防火卷帘。进线打算引一路照明电源、一路动力电源(空调、开水炉)、一路卷帘门专用电源,一层设置卷帘门电源切换箱,主电源为专用电源,备用电源引自动力总箱,放射式供电至各层卷帘门自带控制箱(不采用末端切换)。请各位前辈指教是否可行,同时有没有最佳方案?谢谢各位
 楼主| 发表于 2013-6-20 20:32:15 | 显示全部楼层
都下班了?
发表于 2013-6-20 20:34:56 | 显示全部楼层
1、要末切的
2、消防支线穿越了防火分区,不可以的,可以采用树干式,用干线穿越。
发表于 2013-6-20 22:05:41 | 显示全部楼层
放射式电缆很多很长,造价很高,而供电的可靠性由于是单电源确是很低,我以为最好的办法是出两个回路的双电源回路,每个回路带5个卷帘门,在每一个卷帘门装一个小容量双切箱,各双切箱之间采用链接的方式,双切箱出线进卷帘门控制箱,如果卷帘门在各层垂直的位置上对应,这种方式就是最理想的,两根很短的电缆上去就可以带5个门,既省电缆又供电的可靠性很高,对于像卷帘门这类功率不大,短时工作,性质相同的负荷,采用链接(树干式)式配电线路方式是最合适的合理方案
     
发表于 2013-6-21 00:14:19 | 显示全部楼层
回复 3# yu990921


    1:防火卷帘要末端切换,请出示条文
   2:支线穿越,请出示支线定义
发表于 2013-6-21 00:20:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 yu990921 于 2013-6-21 00:22 编辑

1、条文在“等”那一类里,审图办解释过。末端切换的地点,只要不穿越分区即可

2、单个末端设备能算干线?
     
发表于 2013-6-21 00:42:48 | 显示全部楼层
1:13.9.6;13.9.9等字范围太大几乎难以确定范围大小,含义和没举例一样
2:卷帘门就地设一配电箱,进用隔离出至卷帘门控制箱,算支线么
发表于 2013-6-21 11:02:26 | 显示全部楼层
2.当然不算
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则