账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 33129|回复: 88

[问题探讨] TT 系统讨论

 火.. [复制链接]
发表于 2013-6-17 08:21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-6-17 08:22:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-6-17 08:24:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-6-17 08:28:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-6-17 08:29:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-6-17 08:32:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-6-17 08:32:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-6-17 08:36:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-6-17 08:45:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-6-17 08:58:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-6-17 08:59:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-6-17 11:10:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-6-17 11:19:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-6-17 11:37:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-6-17 12:11:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2013-6-17 12:13 编辑
上图已经证明,分别接自各自的接地极上,导致设备外壳之间存在危险电压。
治学以诚 发表于 2013-6-17 11:10

这一证明的前提是老诚版主假设TT系统前级保护电器拒动。

即使非常容易实现分别接自各自的接地极上,也是不允许的。
应当首先采用共用接地极。
治学以诚 发表于 2013-6-17 11:10

这一结论来自于上一段话的证明。

这样就得出了一个逻辑关系:“假设条件——保护电器拒动”成立,导致了“证明——设备外壳之间存在危险电压”成立,进而得出“结论——应当首先采用共用接地极”。所以,这一逻辑成立的前提归结为一点,那就是假设条件“保护电器拒动”必须成立。

问题是:规范明文规定有TT系统间接接触防护的保护电器切断故障回路的动作要求,设计必须满足规范要求。那么,诚版的假设前提“保护电器拒动”在什么情况下才能成立?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则