账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3967|回复: 0

[问题探讨] PT手车放在进线柜还是提升柜上好

[复制链接]
发表于 2013-6-14 16:19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位好,本人在从事一个新项目,有个问题需要请教各位。
本项目10kV回路中的采用单母分段接线方式,10kV进线回路从供电局变电站引入
  

系统图

系统图

进线柜装有PT手车,现在考虑把进线PT手车放置在提升柜上,主要考虑如下:
1)进线柜本来元器件较多,进线电缆为2根3*300的,而提升柜较空,移过去可以多出空间。
2)如果将PT放在进线柜中,如只有1#进线工作且联络工作时,如果此时不将2#进线柜中PT手车移除或不将PT手车二次回路断开,则可能会将二次回路电压通过PT引入2#进线柜下口,甚至会通过电缆传到供电局变电站出口处,有安全隐患。如果在二次回路增加辅助触点来断开,则理论上则会增加故障点。

如果将PT手车放在提升柜上,则PT一次电压取自它所在母线段,逻辑关系较为简单。
但是有个问题就是,因为高压系统可能会出现短时并列运行的(即1#进线开关、2#进线开关和联络开关可手动同时闭合,此要求供电局已认可),如果在只有1#进线工作时,然后需要进行并列运行,在已知2#进线有电(有带电显示),但是没有具体电压值(无PT)时,是否可行?是否会有隐患?

不知道是否考虑合适?抑或是有其他方案?谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则