账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13137|回复: 5

[求助] 变配电房用什么火灾探测器?

[复制链接]
     
发表于 2013-6-7 20:22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
变配电房用什么火灾探测器?
     
发表于 2013-6-7 20:36:03 | 显示全部楼层
感烟探测器啊。
     
 楼主| 发表于 2013-6-8 09:14:16 | 显示全部楼层
看别人的图纸用的是复合探测器,有点迷茫了
     
发表于 2013-6-8 09:34:20 | 显示全部楼层
具体要看有无气体灭火装置,无气体灭火时可采用感烟探测器,反之则应采用感烟及感温探测器两种组合。
     
 楼主| 发表于 2013-6-8 14:10:23 | 显示全部楼层
[quote]具体要看有无气体灭火装置,无气体灭火时可采用感烟探测器,反之则应采用感烟及感温探测器两种组合。
hbsjzsjy 发表于 2013-6-8 09:34 [/

哪本规范上有,能说一下具体的条文吗?
     
发表于 2013-6-8 14:16:51 | 显示全部楼层
《火规》7.2.10 装有联动装置、自动灭火系统以及用单一探测器不能有效确认火灾的场合,宜采用感烟探测器、感温探测器、火焰探测器、(同类型或不同类型)的组合。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则