账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 50163|回复: 93

[问题探讨] 五月帖总结。

 火.. [复制链接]
发表于 2013-5-24 16:16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-5-24 16:24:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-5-24 17:24:02 | 显示全部楼层
中国规范编制愚蠢不堪,也可见一般。{:1_274:}
设计消防声控开关,一般小厂产品和市面上常见的,确实都是纯声控的,特点是价格便宜,十几元就能买到,但声控开关带强制点亮功能的,并非绝对没有,认真搜一搜
发表于 2013-5-25 20:21:40 | 显示全部楼层
{:funk:}拜读
     
发表于 2013-5-26 04:55:17 | 显示全部楼层
经典{:49:}
 楼主| 发表于 2013-5-26 09:28:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-5-26 09:33:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-5-26 11:08:01 | 显示全部楼层


现阶段设计的住宅单元门门禁对讲系统,是根据我国的住宅居住特点(大量人员集中居住,栋楼、单元内多户共用疏散通道、疏散门),以对讲、门锁控制实用性功能为主,以门禁安防性功能为辅的建筑智能化系统。
并且,建筑物安防的原则一直都是人防、技防、物防三结合的原则,此原则不分国内、国外均适用。单一凭借一套安防系统是无法保证安防效果的。结合我国住宅条件及特点,个人窃以为单元门禁对讲系统的设计方向应当是在保证其实用性功能的基础上,尽量发挥其安全性功能的作用。
     
发表于 2013-5-26 11:30:10 | 显示全部楼层
5、剩余保护30mA应动作于切断,不应动作于报警。动作特性依人体电击耐受特性定制。
消防设备剩余动作于报警是不正确的,要么不采用剩余,要不就动作于断电。
TN系统不能动作于报警。
治学以诚 发表于 2013-5-24 16:16


RCD应根据其选用的目的来确定是动作于报警还是动作于切断回路。
“TN系统(内RCD)不能动作于报警”结论过于绝对。
 楼主| 发表于 2013-5-26 11:36:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-5-27 12:06:37 | 显示全部楼层
消防安装人员抱怨说:设计与市场对不上茬。
我问他:怎么办?
他说:他一般是把配电箱内的继电器取消了,加分励脱互投开关。一下子把互投切了。

我也碰到过。特别是双电源供电的应急照明回路,强启的那种。验收只要消防大队认可就行
发表于 2013-5-27 13:19:27 | 显示全部楼层
1、应急照明应当断电点亮。有厂家的样本为证。进入危险别时,应切断相线。...
治学以诚 发表于 2013-5-24 16:16

消防状态时,消防应急照明采用断电点亮的方式达成一致了?
发表于 2013-5-28 11:20:00 | 显示全部楼层
诚版的帖子得花时间看看。。
     
发表于 2013-5-28 13:48:04 | 显示全部楼层
老诚喜欢长篇大论,有的东西表达不清。
但是,有些东西确实需要大陆的电气工程师放开眼界。
http://www.wangd.com/posts/list/3735933.page关于 应急灯的一个帖子,看看NEC的说法。
发表于 2013-5-28 14:20:06 | 显示全部楼层
回复 14# 东海龙王


    龙王何时坐化为莲了?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则