账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6366|回复: 3

[问题探讨] 漏电保护器正常不?

[复制链接]
发表于 2013-5-20 14:58:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
混泥土能导电不,我现在试了一个漏电保护器,用相线短路墙和地面,保护不跳闸。
     
发表于 2013-5-20 15:23:45 | 显示全部楼层
混凝土在地面下做接地体的话,算导体,在地面以上,由于水分较少,可能导电不良,即使跳闸,也不是因为漏电,而是因为过载或短路。如果你把相线与PE线短接,就能试验漏电保护器是否正常工作,如果跳了说明正常。分析的不正确欢迎其他同仁指正。
发表于 2013-5-20 16:34:15 | 显示全部楼层
这就是故障回路阻抗的问题,你先确认N与墙面或地面的关系,是否是电气连通的。串个电流表测,到了额定动作电流,就应该动作(实际一般都小于额定值就动作)。在地上或墙上洒点水
发表于 2013-5-20 17:59:48 | 显示全部楼层
干燥的地面白扯
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则