账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6602|回复: 6

[问题探讨] 桥架如何正确选择

[复制链接]
发表于 2013-4-1 16:26:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 。。。 于 2013-4-1 16:29 编辑

桥架选择时是否主要考虑俩个原因:1是根据截面选桥架(电缆截面占桥架截面的1/3)   2是桥架承受重量 。可设计和实际施工是不是脱节很大 桥架概念选择很模糊 而且设计也不会考虑到桥架形式 是不是施工图中的桥架尺寸在实际施工时也只是仅供参考  施工时是不由厂家具体定尺寸呢
 楼主| 发表于 2013-4-1 16:33:37 | 显示全部楼层
........
     
发表于 2013-5-24 15:04:20 | 显示全部楼层
桥架的尺寸 根据你要敷设电缆线的数量来定的,你如何给出参考尺寸,说明你的电缆线就没有如实确定。换句话说,你的图纸还没有达到施工图的深度,至于桥架的形式,这个需要施工单位现场调整的多点,现场的风管、水管都要注意,
发表于 2013-5-31 15:02:26 | 显示全部楼层
你图纸完成了,一半桥架内的线缆根数也能确定了,这样就可以选择桥架尺寸了。关于吊挂,是根据桥架质量和电缆重量来考虑的,通常吊挂件间距1.5-3米之间。要看吊挂件采用螺杆或者角钢的规格。
发表于 2013-5-31 15:03:52 | 显示全部楼层
通常做施工图设计,是要把桥架尺寸标注清楚的,如果可能,吊挂高度也要写上。但要注意和水管,风管等其他专业间的协商。
发表于 2015-9-12 08:40:39 | 显示全部楼层
设计图各专业应协商。施工图设计,尺寸标注清楚的,吊挂应标高也要写上。
     
发表于 2015-9-13 21:43:22 | 显示全部楼层
桥架是统称,设计时一定要标明桥架的具体类型,如梯架、托盘或槽盒。否则无法选择线缆截面,也无法订货。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则