请教:漏电断路器必须同时切断零火线吗?为什么?
     
发表于 2013-3-28 15:19:40 | 显示全部楼层
零火线?这术语是不是该改啊?

评分

参与人数 1E币 +3 收起 理由
hbsjzsjy + 3 知错就改

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-3-28 17:09:37 | 显示全部楼层
相线和中性线

评分

参与人数 1E币 +3 收起 理由
hbsjzsjy + 3 知错就改

查看全部评分

发表于 2013-3-28 18:08:00 | 显示全部楼层
当然要同时断开相线和中性线。
发表于 2013-3-28 18:09:01 | 显示全部楼层
中性线虽没电压但有电流啊
     
发表于 2013-3-28 19:33:14 | 显示全部楼层

中性线虽没电压但有电流啊
wushen513 发表于 2013-3-28 18:09


当然要同时断开相线和中性线 ——  不一定!
中性线虽没电压但有电流啊 —— 错了!
     
发表于 2013-3-28 19:34:15 | 显示全部楼层
自己在坛中搜搜,就知道了。
发表于 2013-3-29 15:06:52 | 显示全部楼层
回复 6# 尺短寸长


    确实错了,中性线也可能有电压和电流。是不是2P漏电保护器不切断中性线,1P+1N漏电保护器切断中性线。
发表于 2013-3-29 16:35:24 | 显示全部楼层
楼上是不是说反了