账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14992|回复: 29

高层建筑防雷 立面需设置接闪带?

 火.. [复制链接]
发表于 2013-3-26 13:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
2012年《江苏电气专业施工图审查技术问答》
防雷篇
15、建筑物防雷设计规范(GB50057-2010)第4.3.9.2-1条:高于60m的建筑物,其上部占高度20%并超过60m的部位,各表面上的尖角、墙角、边缘、设备及显著突出的物体,应按屋顶上的保护措施处理。
是否按10m*10m或12m*8m的网格设计?在建筑物立面上明设避雷网格,必需与建筑专业配合并影响立面造型。

答: 是。应按10m*10m或12m*8m的网格设计防直击雷接闪器。
此时的防直击雷接闪器可采用如下装置之一实现:
(1)采用玻璃幕墙的金属框架,金属材料规格应符合GB50057-2010表5.2.1的规定。
(2)采用专用引下线加沿建筑物外墙敷设的水平连接导体。
(3)符合《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010第4.3.5条规定的钢筋混凝土内钢筋,当作为引下线或与引下线连接时。


这样子搞 立面岂不是巨丑无比?我还没看到这样做的。请教大家对这一点有什么看法?各位设计时是怎么操作的? 多谢!
发表于 2013-3-26 15:33:30 | 显示全部楼层
等龙王来解答。{:42:}
 楼主| 发表于 2013-3-26 16:47:09 | 显示全部楼层
自己顶顶 ~~嘿嘿
发表于 2013-3-27 08:45:56 | 显示全部楼层
我也被提了,文字表达不行,让我画在图上,难看不管了,那么高也看不清。
 楼主| 发表于 2013-3-27 09:00:29 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-27 10:27:38 | 显示全部楼层
节点 详图吧
发表于 2013-3-28 10:33:12 | 显示全部楼层
利用玻璃幕墙的金属框架,加上圈梁内钢筋是否可以?不太懂,有人做过吗
发表于 2013-3-28 14:36:16 | 显示全部楼层
4.13),缺76M以上各标准层防雷平面图。让我补在平面上。
发表于 2013-3-28 14:37:58 | 显示全部楼层
二、不满足审查需要的设计深度问题:
2.1) 电通-1 高度超过45M建筑物的防雷措施应符合《建筑物防雷设计规范》GB59957-2010第4.3.9条的规定。
让我说明也要写上
 楼主| 发表于 2013-3-28 16:19:16 | 显示全部楼层
上次跟审图的沟通 他们一句话 顿时让我没话了

我们只看病 不开药方
     
发表于 2013-3-28 17:04:24 | 显示全部楼层
还真有这样回复的!
     
发表于 2013-4-1 13:39:59 | 显示全部楼层
也被提过,沟通了半天说只要在说明里说就可以了!!
发表于 2013-4-1 18:39:23 | 显示全部楼层
楼主已经在回答里,说明了做法,只需要跟建筑专业去沟通,就行了。
如果是高层建筑,有水泥块被雷电击落,危险!
发表于 2013-10-20 17:27:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 hahaoohehe 于 2013-10-20 17:29 编辑

1.采用玻璃幕墙的金属框架,也就是金属框架组成网格10m*10m或12m*8m,明敷设的
2.专用引下线加沿建筑物外墙敷设的水平连接导体,也是组成网格10m*10m或12m*8m,明敷设的
3. 对于这一条,没理解是怎么做的

外立面按照屋顶上的保护措施处理,接闪带应该只能是明敷设吧? 如果是暗敷设,那么会出现雷击时,水泥块什么的掉落的可能性吧

接闪带在外立面明敷设,怎么敷设,支持卡怎么预留?

要能保护突出的物体,那接闪带就要比物体更突出,那接闪带就在外立面的最外面了,不影响美观么?

建筑的外立面还有干挂石材的,这都是主体竣工后施工的,那明敷设的接闪带的支持卡怎么预留?支持卡要在石材上面挖个洞穿过去?支持卡怎么预留,石材上的洞谁去施工,施工石材的会骂人不
     
发表于 2013-10-23 16:53:40 | 显示全部楼层
这条规范是闭门造车,滑天下大稽,编制者根本没去思考如何实施!

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
sgf2002 + 1 编织者是从IEC里引来的

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则