账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6578|回复: 7

[求助] 关于电动机保护型断路器的一个疑问?

[复制链接]
     
发表于 2013-3-23 13:18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电动机保护型断路器取消了热磁脱扣,那么假如额定电流为20A的该型断路器,能否用于额定电流为25A的负载呢?
发表于 2013-3-23 16:04:09 | 显示全部楼层
没太明白你的意思,热磁脱扣都取消了那还剩什么保护?
     
 楼主| 发表于 2013-3-23 16:27:09 | 显示全部楼层
剩下电磁脱扣。我的意思是用于电动机回路,负载电流大于断路器的额定电流。这样可否?

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
尺短寸长 + 1 不应该啊!

查看全部评分

     
发表于 2013-3-24 19:16:12 | 显示全部楼层


3. 1. 1 低压配电设计所选用的电器,应符合国家现行的有关产品标准,并应符合下列规定:
1 电器应适应所在场所及其环境条件;
2 电器的额定频率应与所在回路的频率相适应;
3 电器的额定电压应与所在回路标称电压相适应;
4 电器的额定电流不应小于所在回路的计算电流
5 电器应满足短路条件下的动稳定与热稳定的要求;
6 用于断开短路电流的电器应满足短路条件下的接通能力和分断能力。
     
 楼主| 发表于 2013-3-24 20:03:34 | 显示全部楼层
3. 1. 1 低压配电设计所选用的电器,应符合国家现行的有关产品标准,并应符合下列规定:
1 电器应适应 ...
尺短寸长 发表于 2013-3-24 19:16



    然也,谢谢尺总啊。
     
发表于 2013-3-24 20:38:28 | 显示全部楼层
搞不懂90后的伟大设想。
     
 楼主| 发表于 2013-3-24 23:10:40 | 显示全部楼层
只是考虑到临时用一下,不知可不可以?

评分

参与人数 1E币 -1 收起 理由
尺短寸长 -1 大胆大胆,怕怕!

查看全部评分

     
发表于 2013-3-25 09:15:37 | 显示全部楼层
只是考虑到临时用一下,不知可不可以?jychen1 发表于 2013-3-24 23:10



先前——
老诚胆肥,敢把自个家当医疗手术室用;
尺短胆小,可不敢!

吓死我了。

现在——
jychen1 大胆,居然敢有“只是考虑到临时用一下”的想法。

吓坏我了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则