账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4145|回复: 7

[求助] 住宅车库配电

[复制链接]
     
发表于 2013-3-22 11:43:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
做了个住宅···旁边紧挨着一排车库,车库的电要从哪里引来?每一间车库都要单独设计量箱么?
     
 楼主| 发表于 2013-3-22 12:16:50 | 显示全部楼层
各位大神指点一下吧···刚接触设计工作···有太多不懂啊··
     
发表于 2013-3-22 12:21:51 | 显示全部楼层
回复 1# maping_1118

1、车库电能计量要跟住宅用电分别计量。
2、每间车库是否要单独计量,取决于车库的管理方式。车库为单独产权,则需单独计量。如果车库仅为使用权,也可能不需单独计量,由车库使用人与物业以协商好的付费方式结算。一句话,车库计量的设置与车库使用性质先关,应咨询建设方意见。

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
maping_1118 + 1 多谢赐教··

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2013-3-22 12:26:35 | 显示全部楼层
回复 3# yangyang7201

那车库的电是从住宅的总配电箱引么?
     
发表于 2013-3-22 15:46:02 | 显示全部楼层


赐教不敢当,仅是一种交流、探讨。
我所在地区车库电源是不能从住宅总配电箱引出的。本地区电业对于住宅用户采用预付费电表计量电能,执行居民用电电价。车库电能计量执行非居民用电电价,两种电能计量需在变配电室分别计量。
涉及电能计量问题的配电系统设计,很大程度上取决于当地电业部门的电能计量方式和电价划分原则。要想设计的“正确”(此处所谓的正确,是指符合建设方实际需求及当地电业的电能管理要求),需要在满足建设方的单体管理构想的前提上,充分了解当地电业部门的电能管理、计量方面的政策规定。

评分

参与人数 1E币 +2 收起 理由
maping_1118 + 2

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2013-3-22 15:49:09 | 显示全部楼层
回复 5# yangyang7201


    啊····又多知道了一些东西···十分感谢·
发表于 2013-3-23 14:41:07 | 显示全部楼层
学习了,住宅部分的配电系统很大一部分是和计量有关的。
     
发表于 2013-3-23 15:59:47 | 显示全部楼层
回复 4# maping_1118

我觉得可以从住宅配电总箱引出,单独加表不就得了。要是多层住宅就从配电总箱多分一个回路;要是高层住宅就从动力柜分一个回路。当然这都不是绝对的,只是那种引接更方便就采用那种,车库外的墙上按户单独设表;或者咨询业主意见设总表,各户均摊~!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则