账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8368|回复: 9

[求助] 关于视频监控的一个小问题

[复制链接]
发表于 2013-3-21 09:56:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
在疏散楼梯和消防电梯的合用前室该不该设置视频监控?求指导一下
     
发表于 2013-3-21 10:47:26 | 显示全部楼层
如果是用于安防的视频监控系统,探头设置的首要原则就是对于受控建筑的通行范围做到无监控死角。
因此,对于疏散楼梯和消防电梯的合用前室来说,肯定是要装设监控探头的。
 楼主| 发表于 2013-3-21 11:02:19 | 显示全部楼层



    但是这个疏散楼梯和消防梯平时是不使用的,有专门的客梯候梯厅和楼梯走,这个时候还有必要设置么?要是设置,是每层的合用前室都要设置么?
发表于 2013-3-21 11:16:48 | 显示全部楼层
要的,安防,防的不就是不走正常道的嘛

评分

参与人数 2E币 +7 收起 理由
54268123 + 2
yangyang7201 + 5 赞同!呵呵

查看全部评分

     
发表于 2013-3-21 12:05:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2013-3-21 15:46 编辑
但是这个疏散楼梯和消防梯平时是不使用的,有专门的客梯候梯厅和楼梯走,这个时候还有必要设置么?要是设置,是每层的合用前室都要设置么?
54268123 发表于 2013-3-21 11:02


1、无监控死角的含义即包括了对平时不使用通道的监控。从安防系统的设置意义上来说,安防系统对于平时不使用通道的监控应更为严密。
2、每层的合用前室都要设置,否则就会产生监控死角。

评分

参与人数 1E币 +2 收起 理由
54268123 + 2 我很赞同

查看全部评分

     
发表于 2013-3-21 15:39:25 | 显示全部楼层
就把设计的工程当成自己亲身所住的高层住宅……一切就欧了……当然,还需要顾及甲方的银子

评分

参与人数 1E币 +2 收起 理由
54268123 + 2 我很赞同

查看全部评分

发表于 2013-3-21 17:39:41 | 显示全部楼层
安防,防的不就是不走正常道的嘛

这句话!!呵呵
     
发表于 2013-3-21 20:27:53 | 显示全部楼层
第五章 普通风险对象的安全防范工程设计
5.1.5 设防区域和部位的选择宜符合下列规定:
1 周界:建筑物单体、建筑物群体外层周界、楼外广场、建筑物周边外墙、建筑物地面层、建筑物顶层等。
2 出入口:建筑物、建筑物群周界出入口、建筑物地面层出入口、办公室门、建筑物内或/和楼群间通道出入口、安全出口、疏散出口、停车库(场)出入口等。
3 通道:周界内主要通道、门厅(大堂)、楼内各楼层内部通道、各楼层电梯厅、自动扶梯口等。
4 公共区域:会客厅、商务中心、购物中心、会议厅、酒吧、咖啡座、功能转换层、避难层、停车库(场)等。
5 重要部位:重要工作室、财务出纳室、建筑机电设备监控中心、信息机房、重要物品库、监控中心等。

基本型、提高型、先进型的要求都是不一样的
 楼主| 发表于 2013-3-22 09:14:56 | 显示全部楼层
第五章 普通风险对象的安全防范工程设计
5.1.5 设防区域和部位的选择宜符合下列规定:
1 周界:建筑物单体 ...
ced999 发表于 2013-3-21 20:27



    有两个问题,第一,这段话是哪本规范或者措施上的?求告知
                      第二,普通型,提高型,先进型都怎么定义?对于这三种类型建筑如何区分?
     
发表于 2013-3-23 20:32:57 | 显示全部楼层
安全防范工程技术规范GB50348—2004

定义里面都有
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则