账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11231|回复: 10

[问题探讨] 19层以上住宅两部消防电梯供电问题

[复制链接]
     
发表于 2013-3-18 10:45:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
19层以上住宅两部电梯皆为消防电梯,合用前室,合用机房。其供电是否可由一个双电源切换供电。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2013-3-18 11:18:31 | 显示全部楼层
有人主张每个电梯一个双电源,末端切换!
发表于 2013-3-18 11:27:23 | 显示全部楼层
如果容量不大可以的
     
发表于 2013-3-18 11:58:14 | 显示全部楼层
回复 1# wjs5i1


    可以在消防电梯机房一个双电源箱切换,放射式供电
     
 楼主| 发表于 2013-3-18 13:04:20 | 显示全部楼层
业主方回话说当地要求必须每个电梯需要一个双电源切换箱,让两个双电源树干式连接。这样是不是就违反规范了!
     
发表于 2013-3-18 13:58:31 | 显示全部楼层
是业主要求“让两个双电源树干式连接”?
     
 楼主| 发表于 2013-3-18 14:07:42 | 显示全部楼层
回复 6# gdx8785

对,我还没有答应他!
     
发表于 2013-3-18 14:09:13 | 显示全部楼层
可以共用一个双电源箱。
     
发表于 2013-3-22 13:31:01 | 显示全部楼层


此情况我在广安遇到过,听说当地有这个要求,让他们拿官方文件出来又拿不出,最终没按他们要求改
     
发表于 2013-3-22 20:07:07 | 显示全部楼层
回复 1# wjs5i1

19层以上住宅两部电梯皆为消防电梯,合用前室,合用机房——

两部电梯全部按消防电梯定货,均满足与消防电梯相关联的设计规定条款(防火线缆要求、消防电话、消防按钮、消防排水……),则可由一个双电源切换后供电。
发表于 2013-3-22 22:11:02 | 显示全部楼层
根据JGJ16-2008中13.9.11  当12~18层普通住宅的消防电梯兼作客梯且两类电梯共用前室时,可由一组消防双电源供电。末端双电源自动切换配电箱,应设置在消防电梯机房间,由配电箱至相应设备应采用放射式供电。   我们一般把18层以上一块默认了,审图和消防审查都认可。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则