[问题探讨] 关于电动机直接启动的经验公式

[复制链接]
     
发表于 2013-3-13 10:14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
昨天翻看上学时的教材《电机拖动控制》看到一个公式说是判断一个电机能否直接启动的经验公式
未命名2.jpg
如此看来
400KVA的变压器 能直接启动16KW左右的电动机
630KVA的变压器 对应25KW左右
800KVA的变压器 对应30KW左右
1000KVA的变压器 对应40KW

今天又翻看《工业与民用配电手册》发现一个表
未命名.jpg

为什么这手册上这个表又与公式计算如此大的差距呢?
这个经验公式是不是根本就不适用,请问你们平时是如何判断电机是否要降压启动的?直接算的么?
     
发表于 2019-7-23 14:03:33 | 显示全部楼层
我也有同样的疑惑,等高手解答