账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7010|回复: 8

[规范条文] 高层住宅电梯照明是否允许采用节能开关控制?

[复制链接]
发表于 2013-3-12 15:37:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB50096-1999(2003)第6.5.3  :住宅的公共部位应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关。据此条,之前高层住宅电梯厅照明不允许采用节能自熄开关控制,但GB50096-2011对应条文8.7.5条已经取消了“除高层住宅电梯厅。。。”的表述,请问现在高层住宅电梯厅照明是否允许采用节能自熄开关控制?
     
发表于 2013-3-29 16:20:23 | 显示全部楼层
我也很疑惑不解
不知道怎么处理
节能也不能真极端
节能的最好方式就是不让用电
     
发表于 2013-3-29 16:35:29 | 显示全部楼层

查看GB50096-2011--8.7.5的条文说明。。。
     
发表于 2013-3-31 22:20:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 闻见知行 于 2013-3-31 22:23 编辑

回复 1# 1179276821


    节能自熄的规定有问题,取消了,是否使用要具体分析
 楼主| 发表于 2014-8-27 09:55:27 | 显示全部楼层
GB50034-2013第7.3.4条:住宅建筑公共部位的照明,应采用延时自动熄灭或自动降低照度等节能措施。那么高层住宅电梯厅可以采用节能自熄开关控制,采用普通开关控制违反本条规范了。
 楼主| 发表于 2014-8-27 15:51:36 | 显示全部楼层
没人回答啊,大家设计高层住宅电梯厅照明时都是怎样设计的?用自熄开关,符合现在规范要求,但之前不让用的解释是电梯厅用自熄开关不安全;用普通开关,又不符合规范要求。看来应该用自动降低照度的灯具,才既满足规范又满足安全需要,大家认为呢?
     
发表于 2014-8-28 21:00:02 | 显示全部楼层
“应采用延时自动熄灭或自动降低照度等节能措施”
不是还有个"等"字吗?只要是采用了节能措施,就不局限在“延迟自动熄灭”、“自动降低照度”这两种措施之内。
发表于 2014-8-28 21:30:59 | 显示全部楼层
肯定不行了,发生火灾还熄灭,现在的开发商乱搞,东芝的电梯门前消防开关都是用手动,通讯控制回路敷设在外面
 楼主| 发表于 2014-8-29 09:30:03 | 显示全部楼层
7楼的说说,用普通开关控制,在节能控制措施中的“等”里面吗?你是采取了什么方式?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则