账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5764|回复: 0

[求助] CT的抽头和绕组

[复制链接]
发表于 2013-3-12 10:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
两个CT,一个二次是单线圈多抽头的,一个二次是双线圈的。

我都在二次加两个负载,那么这两个CT都是 I1N1=I2'N2'+I2''N2'', 然后我都在二次加一个负载,那么都是 I1N1=I2'N2'。那么请问不用的那个抽头或者线圈的端子,为什么多抽头的必须空着,不能短接?我看了有人给的理由,说磁通抵消了,那双线圈那个不也抵消吗?

第二个问题:多抽头那个短接了,怎么就分流了,我只是关注N2’或‘’那里的电流,别的地方我不关注啊?双绕组那个短接了不分流吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则