账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16519|回复: 21

[求助] 住宅火灾时可以断开可视对讲电源吗?

  [复制链接]
     
发表于 2013-3-10 11:51:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
住宅项目,门禁与可视对讲共电源回路,此回路取自UPS后的一分支断路器,火灾时把此回路用接触器断开,让所有门禁与可视对讲电源断电,门禁打开。

请问火灾时可以断开可视对讲电源吗?
     
发表于 2013-3-10 14:00:07 | 显示全部楼层
个人认为只要门禁能打开,可视对讲断电没影响。
发表于 2013-3-10 15:28:57 | 显示全部楼层
住宅项目无所谓必须断电切除,因住宅门禁在内部都有出门按钮,不存在不能出去的问题,因此住宅建筑电气设计规范的规定还是比较靠谱的。在UPS后设置分励的方式比较繁琐,施工也麻烦。未必就需要这么做。
     
发表于 2013-3-11 08:52:11 | 显示全部楼层
回复 3# han2003

一般是不存在不能出去的问题。但看了一下住宅建筑电气设计规范的具体条文,写的是要能在发生火灾时自动开启,出门按钮属于手动吧。

点评

自动开启针对的是电动门,电动门指通过电机等机构完成启闭的门。普通的防盗门上加个闭门器的不属于电动门,原因类似于加个电子锁的自行车并不能叫做电动车,普通门的开启仍是手动开启。  发表于 2014-11-28 08:30
     
发表于 2013-3-11 09:18:25 | 显示全部楼层
回复 1# tsml

如果从咬文嚼字的角度看:有火灾报警系统,可视对讲应该切断电源,因为它是非消防电源
如果从原理来讲:切断可视对讲电源纯属画蛇添足,不会影响火灾蔓延,不会影响疏散,不糊影响灭火,切它作甚?一旦误切,还有可能造成麻烦。着火时,还能监控现场火势。。。
     
发表于 2013-3-11 10:46:19 | 显示全部楼层
按照GB50096-2011 8.7.9的要求做,没必要切断电源,门禁系统内部都有出门按钮满足规范要求。
发表于 2013-3-11 15:31:18 | 显示全部楼层
这个应该火灾后门能统一自动打开
     
 楼主| 发表于 2013-3-12 08:50:37 | 显示全部楼层
住宅设计规范GB50096-2011 8.7.98.7.9 门禁系统必须满足紧急逃生时人员疏散的要求。当发生火警或需紧急疏散时,住宅楼疏散门的防盗门锁须能集中解除或现场顺疏散方向手动解除,使人员能迅速安全疏散。设有火灾自动报警系统或联网型门禁系统时,在确认火情后,须在消防控制室集中解除相关部位的门禁。当不设火灾自动报警系统或联网型门禁系统时,要求能在火灾时不需使用任何工具就能从内部徒手打开出口门,以便于人员的逃生。

有自动火灾报警系统的还是需要自动切呀。
火灾时会通过可视对讲呼叫住户吗?
发表于 2013-3-13 15:53:34 | 显示全部楼层
我也觉得住宅项目无所谓必须断电切除,因住宅门禁在内部都有出门按钮,不存在不能出去的问题,但审查的说设有火灾自动报警系统或联网型门禁系统时,在确认火情后,须在消防控制室集中解除相关部位的门禁。{:shocked:}
发表于 2013-3-13 16:46:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 暗夜流星 于 2013-3-13 17:23 编辑

必须切,原因:
1、它是非消;
2、按照GB50096-2011 8.7.9的要求,必须切。因为断电后(包括备用电)所有的门禁都会被释放,达到解锁的目的。呵呵,和6#的结论刚好相反。
谢谢楼下尺总指正,上述第2点不是必须切的理由,应删除。
     
发表于 2013-3-13 16:53:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2013-3-13 17:37 编辑

回复 10# 暗夜流星

8.7.9 当发生火警时,疏散通道上和出入口处的门禁应能集中解锁能从内部手动解锁

6#的结论“门禁系统内部都有出门按钮满足规范要求”,满足 8.7.9 条关于门禁这条规定的下半句“或能从内部手动解锁”要求(8.7.9 条:“或”)。

评分

参与人数 1E币 +4 收起 理由
暗夜流星 + 4 谢谢指正。已在原回复标注。

查看全部评分

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2013-3-14 11:16:54 | 显示全部楼层
回复 11# 尺短寸长


    尺总,有种情况我挺困惑的 对于大底盘住宅,车库是允许借住宅疏散的,但是住宅入口偏偏是需要设置门禁,那此时怎么办呢?加个紧急按钮确实可行,不过实际运行中的住宅没见过按照此类装置的?那这样的设计违规不?
     
发表于 2013-3-14 11:41:46 | 显示全部楼层
回复 12# chenshisheji

车库是允许借住宅疏散的,但是住宅入口偏偏是需要设置门禁——这个需要 FAS 联动控制解除门禁,因为车库内逃生人员可能无法具备开门手段;至于“住宅入口偏偏是需要设置门禁”是为了安防的需要:正常情况下,与这幢建筑无关的人,不得随意进出这道门。
     
 楼主| 发表于 2013-3-14 12:46:02 | 显示全部楼层


这条不是这么理解的,住宅规范的条文说明里详细解释了有自动消防系统的门禁需要自动解除。
另外有手动开门,但是小孩不懂或摸不着怎么办?

点评

对规范的把握不能采用极端个例,那按你例子即使自动解除了,刚会走路的小孩也不能顺利逃生  发表于 2014-11-28 08:36
     
发表于 2013-3-14 13:17:10 | 显示全部楼层
这条不是这么理解的,住宅规范的条文说明里详细解释了有自动消防系统的门禁需要自动解除。
另外有手动开门,但是小孩不懂或摸不着怎么办?
tsml 发表于 2013-3-14 12:46


看见住宅规范的条文说明了。

但是小孩不懂或摸不着怎么办?
解除门禁,“小孩不懂或摸不着”也可能开不了门。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则