账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16049|回复: 31

采用防火电缆桥架敷设被判违反强条

   火.. [复制链接]
     
发表于 2013-3-8 16:40:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 songzhj 于 2013-3-8 16:43 编辑

高规:9.1.4.1 暗敷设时,应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm;明敷设时,应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽
建规:11.1.6 消防用电设备的配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:
1 暗敷时,应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm。明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属管或封闭式金属线槽,并应采取防火保护措施;

平面图标注为防火“桥架”,不是“线槽”,强条就这样产生了!
审图解释:桥架是没盖的,线槽才是封闭的!
发表于 2013-3-8 17:05:15 | 显示全部楼层
哪里的审图公司?
     
发表于 2013-3-8 17:46:04 | 显示全部楼层
采用防火桥架可以的,审查师是书呆子。
把《工厂常用电气设备手册》给他看看,让他学习下并请你吃饭。
     
发表于 2013-3-8 17:59:37 | 显示全部楼层
楼主按审图意见改吧。中国就讲究个名正言顺,你专有名词用的不当啊。其实这个问题没啥深层次的探究,有次我拿出专门的桥架规范和审图的理论,没用的。忍了吧。
     
发表于 2013-3-9 13:36:08 | 显示全部楼层
防火桥架有盖
发表于 2013-3-9 14:46:12 | 显示全部楼层
要是提的是建设性意见,就改了,要是提的强条,就拿各种资料去跟他干仗去,规范写的都不对,正式名称是槽盒。。。。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 正解

查看全部评分

     
发表于 2013-3-9 20:11:20 | 显示全部楼层
“线槽”?如果线路是电缆,也穿在线槽里?
规范表述本身就是一个纰漏,赶上审图师也是傻帽一个。
发表于 2013-3-9 20:19:40 | 显示全部楼层


槽盒,俺现在画图已经很注意的改成了  槽盒  呵呵

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 已经很注意的改成了——好习惯!

查看全部评分

发表于 2013-3-9 20:21:24 | 显示全部楼层
貌似我们这里也有审查人为这个防火桥架/线槽/槽盒的事情纠结,但是木有听说有人较强条啊……LZ撞枪口上了吧?
     
发表于 2013-3-9 23:32:43 | 显示全部楼层
回复 1# songzhj


判违反强条属于小题大做

楼主还是吸取教训吧,规范中不规范的术语太多太多。。。。。。
建议今后的电气说明采用 GB 50054-2011《低压配电设计规范》中的“电缆槽盒”、“电缆托盘”、“电缆梯架”为妥。

点评

赞成!应该选用专业术语,还有比如零线应说N线  发表于 2014-12-29 10:03

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
大鼻山 + 5 嗯,好

查看全部评分

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2013-3-9 23:57:19 | 显示全部楼层
如果是笼统叫法,还是“电缆桥架”好;如果需要特别指明,就分别叫“电缆槽盒”、“电缆托盘”、“电缆梯架”为妥。
     
发表于 2013-3-10 09:43:07 | 显示全部楼层
{:handshake:}{:handshake:}
     
发表于 2013-3-10 09:55:01 | 显示全部楼层
也有封闭式桥架。
     
发表于 2013-3-10 14:09:31 | 显示全部楼层
GB50054-2011出来前在图上用“槽盒”的人不太多吧,作为审图人过于去扣那个名字有何意义?在图最上用“防火桥架”的人不要太多呀。很多样本都是这么叫的,新规范出来了是要逐步统一提法和图纸做法,但不应死扣。
发表于 2013-3-11 10:08:09 | 显示全部楼层
{:sweat:}{:sweat:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则