你的这个问题,也是我想问的。变配电室里面的母线距柜子的距离和母线距梁底的距离应该多少合适?这会影响变配电室的层高,对建筑专业、结构专业都会有影响。
再增加几个问题:
08民规:
4.6.3 屋内配电装置距顶板的距离不宜小于0.8m,当有梁时,距梁底不宜小于0.6m。
这条指的是高压配电室,也就是说高压柜顶距梁下0.6米就行了?
09技术措施:
一、高压配电室:
一般配电装置顶部距楼板底部(梁除外)不小于0.8米,距梁底不小于0.6米。
二、低压配电室:
当低压开关柜进出线均为电缆沟敷设,其开关柜顶距楼板底部净距不应小于0.8米(距梁底不应小于0.6米)。
问题:
1. 低压电缆沟800+低压柜2300(柜子加槽钢)+低压柜顶距梁底600=3700 ? 梁下距电缆沟底部有 3700 就可以满足变配电室对于层高的要求?
2. 低压柜顶上面的母线 距 梁下 多少合适? 距柜子顶部多少合适?
3.低压开关柜顶距梁底不小于0.6米,0.6米包括其中母线的高度及母线距梁底的距离不? |
|