账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7085|回复: 6

[求助] 问个关于箱变的问题

[复制链接]
     
发表于 2013-2-27 11:28:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
问题:箱变低压柜(非进线柜)出线回路为什么要带总刀开关(总隔离开关)?是必须的吗?(例子见国标08D800-3-69)
G3XC{MQ}$)(}60U{X6{]X6D.jpg
     
发表于 2013-2-27 12:21:11 | 显示全部楼层
不是必须的!
     
发表于 2013-2-27 12:22:33 | 显示全部楼层
有些人的习惯使然!

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
yjgabc + 5 多谢尺兄~!

查看全部评分

发表于 2013-2-27 15:48:25 | 显示全部楼层
箱变的低压柜一般都采用GGD柜型,这样做有一个出线断路器故障了的时候,可以尽量少的影响其它回路。
     
发表于 2013-2-27 15:55:30 | 显示全部楼层
检修时有时显断开点
发表于 2013-2-27 21:53:16 | 显示全部楼层
原先断路器没有隔离功能时遗留下来的习惯吧。现在逐渐少见了吧
     
发表于 2013-2-27 22:38:42 | 显示全部楼层
回复 4# 暗夜流星

可以有其他选择方案。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则