账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14353|回复: 19

[求助] 菜鸟求教断路器问题

[复制链接]
发表于 2013-2-21 20:55:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我画的一次系统图,负载为LED灯具,考虑到零线有高次谐波,所以三相回路使用4P断路器
设计院提了这么个意见,说要用3P,N线不需要分段,说为了防止断零。
首先,我查阅国标说明一般使用3P,我用4P因为考虑到零线有高次谐波;
然后我不明白为什么用了3P就防止断零了?因为我在很多照明一次系统图中,发现单相回路使用1P断路器,并不把零线分段,这样能防止断零?!
     
发表于 2013-2-21 21:38:56 | 显示全部楼层
王厚余先生专著
《低压电气装置的设计安装和检验》
第三版(2012年7月第三版)

去买这本书看看不错。
     
发表于 2013-2-21 21:41:42 | 显示全部楼层
http://searchb.dangdang.com/?key=《低压电气装置的设计安装和检验》第三版&category_path=01.00.00.00.00.00

当当网购 8 折。{:smile:}
     
发表于 2013-2-21 21:42:43 | 显示全部楼层
http://searchb.dangdang.com/?key=《低压电气装置的设计安装和检验》第三版&category_path=01.00.00.00.00.00
     
发表于 2013-2-21 21:43:44 | 显示全部楼层
     
发表于 2013-2-22 08:33:00 | 显示全部楼层


“零线”这个术语你觉得还该用么?
     
发表于 2013-2-22 08:43:09 | 显示全部楼层
发表于 2013-2-22 14:23:32 | 显示全部楼层
中性线有谐波,就应加大截面,而不应通过断路保护,建议看看GB50054-2011第3.2.9和表3.2.9.

另外,LED是单相电器,是否应分别用3个1P控制,无论上一级是否有保护
 楼主| 发表于 2013-2-22 17:49:59 | 显示全部楼层
回复 5# 尺短寸长


    多谢前辈指点
发表于 2013-2-23 00:07:05 | 显示全部楼层
TN-S系统中,除总进线开关处和和不同接地系统的电源切换处,其余全部都应采用三极的开关和电源转换开关电器,滥用四极电器,不仅增加造价,而且易造成断零故障。
发表于 2013-2-23 00:13:53 | 显示全部楼层
LED灯的谐波就大了?研究各种LED灯后得出结论,各种LED灯所产生的多次谐波,和其它电子设备的谐波相当,并不特别突出,和电脑、电子节能灯、电子镇流器等等相当。
     
发表于 2013-2-23 07:47:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2013-2-23 07:54 编辑

看错了,不好意思!
     
发表于 2013-2-23 07:53:54 | 显示全部楼层
看错!{:shocked:}
     
发表于 2013-2-23 07:59:23 | 显示全部楼层
TN-S系统中,除总进线开关处和(和)不同接地系统的电源切换处,其余全部都应采用三极的开关和电源转换开关电器,滥用四极电器,不仅增加造价,而且易造成断零故障。lingyan 发表于 2013-2-23 00:07



TN-S系统中,除总进线开关处和不同接地系统的电源切换处,其余全部都应采用三极的开关和电源转换开关电器——

不是吧?
TN-S系统中,除总进线开关处不同接地系统的电源切换处,那么“相同接地系统的电源切换处”,必按“全部都应采用三极的电源转换开关电器” ?
     
发表于 2013-2-23 08:10:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2013-2-23 08:14 编辑

还有:
TN-S系统中,除总进线开关处不同接地系统的电源切换处,那么“带跳闸保护功能的 RCD”电源转换开关电器,必按“全部都应采用三极的电源转换开关电器” ?

评分

参与人数 1E币 +3 收起 理由
yjgabc + 3 尺兄大周末的也起得那么早

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则