账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 24187|回复: 21

[问题探讨] 请问:手动报警按钮和消火栓按钮可以互相代替吗?

  [复制链接]
     
发表于 2013-2-21 10:46:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:手动报警按钮和消火栓按钮可以互相代替吗?
     
发表于 2013-2-21 10:53:18 | 显示全部楼层
绝不可以!
     
发表于 2013-2-21 11:00:53 | 显示全部楼层
这个问题很奇怪,两者功能不同,何来相互替代?
     
 楼主| 发表于 2013-2-21 15:09:02 | 显示全部楼层
这个问题很奇怪,两者功能不同,何来相互替代?

因为在有的房间两者离得很近
     
 楼主| 发表于 2013-2-21 15:10:13 | 显示全部楼层
消火栓按钮可以代替手动报警按钮吗?

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
尺短寸长 + 1 绝不可以!

查看全部评分

     
发表于 2013-2-21 15:10:26 | 显示全部楼层
那也要设两个
     
发表于 2013-2-21 15:12:52 | 显示全部楼层
消防栓按钮在箱内,也没有电话插孔
     
发表于 2013-2-21 15:34:05 | 显示全部楼层
回复 5# 890214


    不知老兄是单纯问之,还是有更深的用意问之?论坛元老对这个问题应该不会成疑难吧?功能不同,肯定不能相互代替啊。
     
发表于 2013-2-24 16:28:32 | 显示全部楼层
看来这位要对《建规》、《高规》中启泵按钮和《报警规范》中手报按钮的意思再理解理解。
发表于 2013-2-25 09:33:35 | 显示全部楼层
 首先要谈谈手动报警按钮和消火栓按钮的区别。

  1.设置手动报警按钮的目的是报警,消防控制中心主机(或区域火灾报警控制器)接到报警后,需经确认(排除误报)后,方可发出联动控制信号,其性质等同于探测器报警,其管线为报警线路,没有耐火要求;设置消火栓按钮的目的是为了启动消防泵(直接送至消防泵控制柜),并不需要经过消防中心确认,其管线属于控制线路,有耐火要求。

  2.规范规定,消火栓按钮也须报出地址,一般接线方式如下:所有消火栓按钮的常闭触点串联,接至消防泵控制柜用于启动消防泵;消火栓按钮的常开触点经输入模块纳入火灾自动报警系统并在消防控制中心主机上报出地址;消火栓按钮指示灯并联,由消防泵控制柜反馈的启泵信号点亮。(规范规定,消火栓按钮所接线路电压低于50V)

  3.消火栓按钮在火灾自动报警系统关闭或发生故障时,一样可以直接启动消防泵。

  4.目前有些消防公司的产品,其消火栓按钮带有地址编码。

  5.消火栓按钮和手动报警按钮从设置原理和功能上说不能相互代替。从实际使用方法和效果上看两者的区别较为模糊(特别是如果消火栓按钮启泵信号先送至消防中心,然后再从消防中心再接至消防泵控制柜),也一直存在不同看法。

  由于火灾自动报警系统设计规范中并未明确规定必须设置消火栓按钮,因此有些工程在只在消火栓旁边设置手动报警按钮,同时兼消火栓按钮的功能(消火栓内未设消火栓按钮),这种做法也通过了消防部门的验收。

  但是反过来,如果只设置消火栓按钮,而没设置手动报警按钮,这显然不符合规范要求。

 


这是我在网上看到的一篇文章,不知道能不能对楼主有帮助
     
发表于 2013-2-25 10:31:39 | 显示全部楼层
54268123 发表于 2013-2-25 09:33


上述观点在没有前提条件情况下就给出从实际使用方法和效果上看两者的区别较为模糊(特别是如果消火栓按钮启泵信号先送至消防中心,然后再从消防中心再接至消防泵控制柜),也一直存在不同看法的说法,属于严重错误!
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2013-2-25 10:45:53 | 显示全部楼层
8 高层厂房(仓库)和高位消防水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其他建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施。
发表于 2013-2-25 11:02:37 | 显示全部楼层
好像十年前曾有类似的讨论文章。。。
后规范明确后就销声匿迹了
两者确有区别,
从功能上说消火栓按钮要启泵。手报不必要。
所以手报不能替代消火栓
从设置部位而言,消火栓按钮一般靠近消火栓,而手报则应该设置于易于报警部位
所以消火栓不能替代手报

当然说句实话,常常看到酒店的消火栓箱门上设手报,门后设警报器。消火栓门上还有孔洞的便于传声的{:titter:}
发表于 2013-2-25 11:19:50 | 显示全部楼层
找了下规范 其实消火栓箱的设置部位倒是和手报的要求一致的
建规
8.4.3.3 室内消火栓应设置在位置明显且易于操作的部位。
火规
8.3.2 手动火灾报警按钮应设置在明显的和便于操作的部位。

那消火栓按钮替代手报的缺点是什么呢?
存在试验消火栓时误报吗?还是消火栓按钮必须设置在箱内?(未找到要求)
     
发表于 2013-2-25 11:30:12 | 显示全部楼层
1、消火栓按钮不是供普通人员使用滴;
2、发生火灾需要报警,是按“手动火灾报警按钮”不是按“消火栓按钮”;消防队员到场救火,需要按“消火栓按钮”启泵,才按“消火栓按钮”。

点评

赞同  发表于 2014-11-28 08:49
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则