消防应急照明专题帖子汇总
回复 lixingbao 不需要。同意2楼意见。 理由详见《低压配电设计规范》GB50054-2011第6.2.7、6.3.5条。 ... yangyang7201 发表于 2013-2-20 17:45 登录/注册后可看大图
这两条规范与此无关吧? hbsjzsjy 发表于 2013-2-20 17:57 登录/注册后可看大图
我引用错了?呵呵。 yangyang7201 发表于 2013-2-20 17:58 登录/注册后可看大图
设计用50/5的没问题。 如果是和计量表配合的互感器,电业局审图时甚至可能要求配成40/5的。 暗夜流星 发表于 2013-2-21 14:18 登录/注册后可看大图
计算电流38A,断路器整定63A,这本身就不当。何不整定为50A? 大鼻山 发表于 2013-2-21 08:42 登录/注册后可看大图
因为上级整定到了50,变电所比大一级,所以选用的63A,这种情况应该很多吧,但到底选50/5是否可行呢,没 ... lixingbao 发表于 2013-2-22 16:47 登录/注册后可看大图