账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14323|回复: 16

[求助] 一个18层纯住宅竟然被外审老头提了负荷等级不对。

  [复制链接]
发表于 2013-1-19 16:50:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
小弟设计的一个18层纯住宅大屋面标高53.6m.消防负荷等级定性为2级,外审的老头提意见说,18层住宅53.6米超过了50米,所以消防用电应该属于1级负荷。
发表于 2013-1-19 16:55:34 | 显示全部楼层
消防负荷等级定为2级、1级,供电措施都一样,我全是按一级措施搞,毕竟安全第一
     
发表于 2013-1-19 17:26:25 | 显示全部楼层
住宅建筑电气设计规范3.2.1及条文解释里有你要的答案
 楼主| 发表于 2013-1-20 13:26:05 | 显示全部楼层
按照住宅建筑电气设计规范的勘误我这个是一级负荷?
     
发表于 2013-1-20 22:43:54 | 显示全部楼层
     
发表于 2013-1-20 23:17:59 | 显示全部楼层
到底是条文解释,还是勘误?这个有点差别
 楼主| 发表于 2013-1-21 00:09:37 | 显示全部楼层
按照勘误 我这个18层纯住宅超过50米了 属于一级负荷了{:sweat:}
发表于 2013-1-21 01:04:04 | 显示全部楼层
我个人理解,按照孙兰写的勘误文章,如果你这个建筑是商住楼,那么是需要按1级负荷配置,如果是纯住宅,仍可为二级负荷。此条勘误是由于原条文不包含商住楼而修改的。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 好的

查看全部评分

     
发表于 2013-1-21 07:51:22 | 显示全部楼层
按照勘误 我这个18层纯住宅超过50米了 属于一级负荷了
ligonggang 发表于 2013-1-21 00:09

对规范的勘误,需要建设部标准司发布才有效;而专业杂志上的勘误无法律效应
发表于 2013-1-21 09:39:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 暗夜流星 于 2013-1-21 13:55 编辑

应根据各楼层的层高具体情况计算确定。
本案中总高53.6m,共计18层。假定这18层中仅有1层超过3m,可计算标准层层高:
h=(53.6-4.5)/17=2.8882
标准层高2.8882米是分界线。
举例:
如果标准层2.9m/层(大于2.8882 m)(即底层是4.3m,总高度4.3m+2.9m/层*17层=53.6m),那么消防是二级负荷没错。
如果标准层2.85m/层(小于2.8882 m)(即底层是5.15m,总高度5.15m+2.85m/层*17层=53.6m),那么消防必须是一级负荷。
     
发表于 2013-1-21 14:12:23 | 显示全部楼层
按高规就是二级负荷,跟50米没有关系呀。
发表于 2013-1-22 07:24:44 | 显示全部楼层
按高规跟楼层有关系,再根据GB50096-2011《住宅设计规范》4.0.5条对楼层计算方法的规定。自然楼层为18层以下的,计算楼层可能是19层。
发表于 2013-1-25 23:19:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 HZL9710 于 2013-1-25 23:21 编辑

“按高规跟楼层有关系,再根据GB50096-2011《住宅设计规范》4.0.5条对楼层计算方法的规定。自然楼层为18层以下 ...”你这说法是适用于建筑上确定层数用的,给电气专业提供条件图时,楼层数应该就是定数了,对于住宅,18层就是二类高层,按二级负荷应该没错。GB50096-2011《住宅设计规范》不在手头,不知道具体内容是啥。
发表于 2013-1-28 09:02:01 | 显示全部楼层
GB50096-2011《住宅设计规范》
4.0.5 住宅楼的层数计算应符合下列规定:
1  当住宅楼的所有楼层的层高不大于3.00m时,层数应按自然层数计;
2  当住宅和其它功能空间处于同一建筑物内时,应将住宅部分的层数与其它功能空间的层数叠加计算建筑层数。当建筑中有一层或若干层的层高大于3.00m时,应对大于3.00m的所有楼层按其高度总和除以3.00m进行层数折算,余数小于1.50m时,多出部分不应计入建筑层数,余数大于或等于1.50m时,多出部分应按1层计算;
3  层高小于2.20m的架空层和设备层不应计入自然层数;
4  高出室外设计地面小于2.20m的半地下室不应计入地上自然层数。

主要是第2条。所以说18层的住宅楼仍旧可能被建筑认定为19层,所以就会是1类高层。
楼主可以从这个方向回去查一下。
发表于 2013-1-28 14:35:34 | 显示全部楼层
回复 9# 大鼻山


   很多东西都带有中国特色!标准司天天发勘误,他们会觉得不好意思  呵呵
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则