账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11723|回复: 11

[规范条文] 住宅用电负荷需要系数问题

[复制链接]
发表于 2013-1-17 11:31:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
这句话从那里可以相关规范?
发表于 2013-1-17 12:35:02 | 显示全部楼层
没明白楼主想说什么问题! 臆测如下:
“住宅用电负荷需要系数问题”这句话从哪里可以相关规范?
回答:
“住宅用电负荷需要系数问题”这句话(这个加了十个字作修饰定语的名词)从哪里都确实与规范相关。
发表于 2013-1-17 14:45:01 | 显示全部楼层
我也没看懂……如果是设计变压器容量的话,你可以去看各地电力局的导则,至少,上海和江苏是有的。至于各户的容量大小,按电力局的规定,你交了多少配套费,看你的户型面积,就是那么个容量,也由不得你挑
 楼主| 发表于 2013-1-17 16:20:39 | 显示全部楼层
看到大家的回复,我真是感激不尽呀。
问题是这样的。我今天看到了《建筑电气设计易错问题评析-李蔚》,里面有一句说是需要系数是按4KW算,而要是6KW按1.5算,8KW按2算。这就是不明白是什么意思,规范里好像也没有这样说。所以想请教一下。
 楼主| 发表于 2013-1-17 16:21:44 | 显示全部楼层
看到大家的回复,我真是感激不尽呀。
问题是这样的。我今天看到了《建筑电气设计易错问题评析-李蔚》,里面有一句说是需要系数是按4KW算,而要是6KW按1.5算,8KW按2算。这就是不明白是什么意思,规范里好像也没有这样说。所以想请教一下。
 楼主| 发表于 2013-1-17 16:23:03 | 显示全部楼层
看到大家的回复,我真是感激不尽呀。
问题是这样的。我今天看到了《建筑电气设计易错问题评析-李蔚》,里面有一句说是需要系数是按4KW算,而要是6KW按1.5算,8KW按2算。这就是不明白是什么意思,规范里好像也没有这样说。所以想请教一下。
发表于 2013-1-18 09:56:43 | 显示全部楼层
还没看过《建筑电气设计易错问题评析-李蔚》,无从置评。
根据需要系数定义(需要系数法是很常用的负荷计算方法,电气设计基础书籍基本上都会介绍,网上也很容易搜到),其数值本身在0~1之间。规范可以参见JGJ242-2011《住宅建筑电气设计规范》3.4.1及其条文说明3.4.1。
     
发表于 2013-1-18 13:34:29 | 显示全部楼层
《建筑电气设计易错问题评析-李蔚》书里的观点是03技措上面住宅需要系数表的是按每户4KW制订的,北京院当时出这张表的时候确实是按二户型考虑的。呵呵 但是,李总说的三户以上的户型,要按照4KW折算成数个二户型的观点,我有异议。
发表于 2013-1-18 13:36:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-1-18 14:10:43 | 显示全部楼层
谢谢大家了。现在电气行业的规范真的太乱了。还希望能早日看到更多人性化的东西出来呀。
发表于 2013-1-18 14:11:24 | 显示全部楼层
最初是北京院测量得出的需要系数,这个按地方标准做比较好,各地的用电差异较大。图集中也提到了折算的问题,我不赞同,这个折算是不是有依据,为啥这样折算,是实测的吗,都没定论。
 楼主| 发表于 2013-1-18 17:39:21 | 显示全部楼层
大家方便说一下一般是怎么算的吗?尤其是算变压器的时候?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则