账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12599|回复: 10

[问题探讨] 风机控制箱放风机房外面合适么?!~

[复制链接]
     
发表于 2013-1-17 09:48:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
风机控制箱放风机房外面合适么?!~
我画图的时候都是放机房内的,今天 我们单位的一个大哥,把风机控制箱放在了放机房外面,说这样更合理,着火的时候一眼就看见控制箱了,方便控制
发表于 2013-1-17 10:33:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 暗夜流星 于 2013-1-17 12:21 编辑

没有规定风机控制箱必须在风机房内,所以从设计的角度说,他这样做不违规。
只是这样做的话,必须在风机房内(设备现场)设手动控制按钮(或开关)以及相关控制管线线,从成本的角度说是多花了钱。所以控制箱在可以放在机房内的情况下,应优先放在机房内。

翻译成规范用词:控制箱与其控制的设备放在同一场所。
发表于 2013-1-17 10:37:28 | 显示全部楼层
其实,通常消防设备平时都投在自动位置。着火的时候该启动的设备都应该自动启动或消控室确认后启动了,无需到现场“看”到控制箱,再手动操作控制。
     
 楼主| 发表于 2013-1-17 10:57:23 | 显示全部楼层

风机控制箱不设置在风机房内,还需要设置就近控制按钮什么的,不设可以么!?·
     
 楼主| 发表于 2013-1-17 10:59:13 | 显示全部楼层
没有规定风机控制箱必须在风机房内,所以从设计的角度说,他这样做不违规。
只是这样做的话,必须在风机房 ...
暗夜流星 发表于 2013-1-17 10:33



    风机控制箱不设置在风机房内,还需要设置就近控制按钮什么的,不设可以么!?·
发表于 2013-1-17 12:20:48 | 显示全部楼层
回复 5# yaoxue1235

这个是根据GB50055-2011《通用用电设备配电设计规范》第2.5.4条及其条文说明推导出来的。原文:
“2.5.4 。。。。当突然起动可能危及周围人员安全时,应在机械旁装设起动预告信号和应急断电控制开关或自锁式停止按钮。”
条文说明:
“2.5.4.本条是设备检修或运行中保证人身安全的基本规定,。。。”

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 有理有据。

查看全部评分

     
发表于 2013-1-17 12:33:24 | 显示全部楼层
除了 暗夜流星 说的理由外,对于消防风机而言,“风机控制箱放风机房外面”更不合理
发表于 2013-1-17 12:52:55 | 显示全部楼层
回复 7# 尺短寸长

尺总别说半截话呀,为什么“风机控制箱放风机房外面”更不合理
发表于 2013-1-17 13:17:43 | 显示全部楼层
防火等级下降了
发表于 2013-1-17 15:23:41 | 显示全部楼层
一般就地控制的控制箱都是放在就近处
发表于 2013-1-18 11:07:18 | 显示全部楼层
新的防火规范合定本报审稿就要求风机控制箱一定要放在风机房内,无机房的控制箱要提高防火等级。我们福建的高层防火规定也有此要求。
6  电气
6.1消防用电按一级负荷供电的高层建筑,其供电要求除应符合现行的《供配电系统设计规范》GB50052规定外,尚应符合福建省地方标准《10kV及以下电力用户业扩工程技术规范》DB35/T1036-2010关于增设用户自备电源的有关规定。
6.2任一楼层商业面积大于5000m2或商业建筑总面积大于15000m2的二类高层商住楼、综合楼,其消防用电应按一级负荷要求供电。
6.3高层建筑防排烟风机供电的最末一级自动切换装置配电箱及控制箱应设在风机房内,无风机房的防排烟风机的最末一级自动切换装置配电箱及控制箱宜设在本防火分区的控制室或设备间内。
6.4高层建筑内火灾危险性大、人员密集场所的供配电线路应采用阻燃低烟无卤或无烟无卤电力电缆、电线。
6.5高层住宅建筑底部商业服务网点应设消防应急照明灯具,最不利点疏散距离超过20m的应设灯光疏散指示标志,消防应急照明灯具和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间不应少于30min。
6.6地面上设置保持视觉连续的灯光疏散指示标志的间距不应大于5m,蓄光型标志的间距不应大于2m。
6.7高层建筑避难层的应急广播应能满足消控中心对避难层单独广播的要求。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则