账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6931|回复: 3

[求助] 进线柜---断路器的方向

[复制链接]
     
发表于 2013-1-16 11:21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 8wy7843 于 2013-1-16 11:22 编辑

大家进线柜方向如何选择?
在《建筑电气设计要点及常见问题分析》P62页  不赞成断路器上接负荷下接电源做法,如图所示:

                               
登录/注册后可看大图


而08D800-2.P20页  断路器是上接负荷下接电源做法,如图所示:



                               
登录/注册后可看大图


然后我想原因是不是:
1)第一幅图中,不赞成断路器上接负荷下接电源做法,在于该柜是固定柜,检修时人可能触及的部位包含带电导体;
2)第二个图中,断路器是上接负荷下接电源,在于采用的是抽屉柜,检修时仅为抽屉部分。且进线设在单独的电缆室,电缆本身也有绝缘。


大家帮我看看,我理解的对吗?
未命名.jpg
未命名2.jpg
发表于 2013-1-16 15:52:58 | 显示全部楼层
首先这是两类配电系统,一个低压,一个高压。其次第一个也是抽屉柜。
发表于 2013-1-17 13:20:54 | 显示全部楼层
第一个未必是抽屉柜
发表于 2013-1-17 13:24:33 | 显示全部楼层
第一个未必是抽屉柜
chenshisheji 发表于 2013-1-17 13:20



没错,确实存在抽屉式断路器的可能性;但这种画法90%以上是抽屉柜,如果你选固定式配电柜这么画系统图……到电业局审查时祝你好运。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则