账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15173|回复: 15

[求助] 双回路供电中的备用回路可以用在双切开关之前吗?

  [复制链接]
     
发表于 2013-1-10 17:42:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 tsml 于 2013-1-11 10:28 编辑

用母联开关联接的两台变压器和低压配电柜,消防和一级负荷中的双回路供电,大多数的做法都是把备用回路放在低压柜里的应急供电转换双切开关之后,但现在有个图把主用放在低压柜里的应急供电转换双切开关之后,而备用放在母联另一边的低压柜上(这边未经过低压柜里的应急供电转换双切开关)。请问这样可以吗,会有什么问题?
发表于 2013-1-10 18:05:34 | 显示全部楼层
听起来好像是主用和备用标反了。
     
 楼主| 发表于 2013-1-10 18:45:37 | 显示全部楼层
但是做图的人坚持可以这样做,所以我想问下有什么缺点。
     
发表于 2013-1-10 21:35:41 | 显示全部楼层
用用母联开关联接的两台变压器和低压配电柜,消防和一级负荷中的双回路供电,大多数的做法都是把备用回路放在低压柜母排的双切开关之后,但现在有个图把主用放在低压柜母排的双切开关之后,而备用放在母联另一边的低压柜上(这边未经过母排的双切开关)。请问这样可以吗,会有什么问题?
tsml 发表于 2013-1-10 17:42

什么叫“低压柜母排的双切开关”?
     
发表于 2013-1-10 22:07:55 | 显示全部楼层
而且在通常的双切回路中,备用和主用,能区分得那么清晰吗
     
 楼主| 发表于 2013-1-11 10:29:48 | 显示全部楼层
低压柜母排的双切开关指低压柜里的发电机供电转换双切开关,您的意思是备用放在双切开关之前也没问题?
     
发表于 2013-1-11 11:01:55 | 显示全部楼层
柴油发电机是备用电源,但并不是低压屏上的应急母线段就只能做为备用母线吧。它在正常时是由变压器供电,当然可以做主用电源啦。
     
发表于 2013-1-11 16:39:30 | 显示全部楼层
回复 3# tsml

使用上没问题,就是备用回路的使用率更低了。双投开关的使用率加大(一直通过电流),影响使用寿命。
     
发表于 2013-1-12 17:27:54 | 显示全部楼层
双台变压器组互投,二级以上负荷,大家算几次,备用计入变压器计算么
     
发表于 2013-1-12 17:39:32 | 显示全部楼层
双台变压器组互投,二级以上负荷,大家算几次,备用计入变压器计算么
老康阁楼 发表于 2013-1-12 17:27



    算几次是什么意思?是不是说计算变压器的负载率时要把二级以上负荷的备用回路容量也要计算进去?
     
发表于 2013-1-12 17:43:20 | 显示全部楼层
回复 10# hbsjzsjy


    是呀,你是怎么算的?
     
发表于 2013-1-12 17:53:40 | 显示全部楼层
一般不计算在内,除非有大量二级以上负荷。因为一台变压器故障或检修时保证二级以上负荷就行了。
     
发表于 2013-1-12 18:22:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 老康阁楼 于 2013-1-12 18:36 编辑

呵呵,不知道楼主是怎么算的?是不是本台变压器不想算备用,甩另一边去了。。。。
     
 楼主| 发表于 2013-1-24 13:01:06 | 显示全部楼层
楼上的话不是太明白,一台变压器负载率考虑本边时为7、80%,考虑同一组所有一二级负荷时可以是100%。
我顶楼讨论的问题是问这种方式是否有安全、逻辑上的错误?
     
发表于 2013-1-26 15:26:35 | 显示全部楼层
如果楼主能画个简图说明就直观了,文字总不及图片
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则