低压短路保护中
t≤5S时,S≥I/K√T
对于t,这么描述的:导体从正常运行的允许最高温度,上升到极限温度的持续时间。
这句话我不是很理解,有2点
1,他在用这个公式的时候,已经默认短路瞬间,导体处于正常运行的允许最高温度。短路电流不会瞬变,需要时间,和线路的阻抗有关,所以导体的温度也不应该是瞬变,我认为应该从正常温度开始计算。
2,导体正常运行的允许最高温度,比如WDZB-YJY,厂家给出的最高允许工作温度是90°,那么这里的极限温度是指什么?是指导体熔断的温度? |
|