账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8532|回复: 6

[问题探讨] 一用一备星三角启动的原理图分析

[复制链接]
发表于 2013-1-10 17:11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
国标图集水泵控制原理图中,有个一用一备星三角启动喷淋泵原理图,

1

1

2

2
3.jpg

上面的第二张图中如果切换到手动控制,则按下SF1按钮,QAC3接触器线圈吸合,动合触点吸合,动断触点断开,但是QAC1接触器却吸合不了,那么这个手动模式的星形启动则启动不了。或者启动的时候SF1多按一会,保证QAC1启动时间?
发表于 2013-1-10 19:44:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 暗夜流星 于 2013-1-11 09:20 编辑

你是对的,这个图确实启动不了。但问题不是你说的QAC1吸合不了。应该是点动SF1后,QAC3闭合一下就断了。导致启动程序无法继续。推导如下:
按下SF1按钮,QAc3吸合后,
时间继电器KF1开始计时,且QAC1线圈吸合,同时33、34的QAC1常开触点闭合,保持住KF1计时且保持住QAC1。
此时SF1因点动而断开,导致QAC3线圈没有自保持,掉电断开。此时星三角启动可能还没有完成。

应该改成:增加一个QAC1常开触点接到SF1的两端(13、14)就行了。
推导如下:
按下SF1按钮,QAc3吸合后,
时间继电器KF1开始计时,且QAC1线圈吸合;同时33、34的QAC1常开触点闭合,保持住KF1计时且保持住QAC1线圈。同时13、14之间的QAC1常开触点闭合,短接了SF1,以保持住启动信号;
此时SF1因点动而断开,13、14之间的QAC1常开触点处于闭合中,保持住启动信号;
启动完成后,KF1计时到,KF1线圈吸合,中继KA1线圈通电;
11、12间的KA1常闭触点和23、24间的KAI常开触点同时动作:1.11、12间的KA1常闭触点断开;2.QAC3线圈掉电;23、24间的的常开触点闭合,QAC2线圈准备启动;
QAC3线圈掉电后瞬间,31、32间QAC3常闭触点因线圈掉电闭合,QAC2线圈通电;
QAC2线圈通电瞬间发生两件事:1.43、44间的QAC2常开触点接通,短接了23、24之间的KAI常开触点;2.31、32之间的QAC2常闭触点因QAC2线圈通电而断开,切断KF1线圈,再因为KF1线圈掉电,切断KA1线圈。这里因断掉KA1要多经过一个KF1掉电流程,不会与第1件事发生竞争。
此时,QAC3、KF1、KA1线圈均已断掉,仅有QAC1、QAC2线圈通电,进入正常运行状态。
启动完成。

说起来很麻烦,看起来也头痛。
建议你画个流程图表,更容易理解些。
 楼主| 发表于 2013-1-11 09:39:21 | 显示全部楼层
1s.jpg 做如此次改动后,显然可以了,但是是否图集中的方案为一直按着sf1,知道看到电流表的电流下降到一定程度了就可以松开,调节KF1的延时时间启动三角运行?
发表于 2013-1-11 10:35:25 | 显示全部楼层
国标图集出错了?楼主研究细致啊!
 楼主| 发表于 2013-1-11 12:30:13 | 显示全部楼层
回复 2# 暗夜流星


    是的,增加一个自锁触点就可以了,之前的修改是不对的,QAC3将不断断电。
发表于 2015-5-23 14:12:30 | 显示全部楼层
请教下上图中备用泵延时自投的原理啊,谢谢
发表于 2015-6-16 11:08:03 | 显示全部楼层
修改后的图纸KA1 的11 12断电了,接触器QAC3线圈A1 A2 由于QAC1的43 44自锁,仍然带点的啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则