账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 20680|回复: 13

[问题探讨] 中央空调需要系数该如何选取

  [复制链接]
     
发表于 2013-1-5 18:45:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现在做一个5万方的商业,中央空调系统,屋顶机组功率2*1473KW(加起来一起),需要系数该如何选取呢?好像也没有发现一个依据啊
     
发表于 2013-1-5 19:01:53 | 显示全部楼层
首先得和暖通专业设计人员好好聊聊。{:lol:}

楼下兄弟请继续。
     
发表于 2013-1-5 21:40:10 | 显示全部楼层
赞同尺兄观点,应先问暖通专业,是否所有空调同时工作,还是部分工作。
     
发表于 2013-1-6 08:47:40 | 显示全部楼层
这个容量有问题。单台冷冻机组没这么大的吧,有这么大的也肯定是高压机组
     
发表于 2013-1-6 08:58:16 | 显示全部楼层
怀疑楼主这个中央空调是多联机型的。机组是放在屋顶上,楼主还专门在容量后括号说明:加起来一起。
楼主提供的容量应该不是单台机组容量,而是已经统计相加后的容量。
楼主出来说明一下吧!
发表于 2013-1-6 09:16:06 | 显示全部楼层
了解下工况,问下暖通的同事吧,搞清楚最糟运行情况下的功率就可以了,我是这么认为啦
发表于 2013-1-6 09:49:28 | 显示全部楼层
暖通专业配合
发表于 2013-1-6 11:41:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 暗夜流星 于 2013-1-6 11:45 编辑

提醒注意区分机组的制冷功率W和电功率P,两者单位都是KW。考虑有室内中庭的顶层及底层冷热分布不均,可能需要分设制冷分区,建议多分几组主机。
发表于 2013-1-6 14:33:23 | 显示全部楼层
楼主这个1473kW,应该是空调的制冷负荷,商业的空调系数别按设计手册,那个都偏低了,我们自己的项目,夏季营业,空调直接拉满8小时,还以为冰机超负荷运行,烧过变压器……
     
 楼主| 发表于 2013-1-6 17:47:48 | 显示全部楼层
楼上兄弟说的对,是多联机型的,也是电负荷,所有机组加起来有这么大的负荷(分了两台变压器),这是一个家具大卖场,也咨询过暖通的,应该同时开启的时候比较多,取了0.8的同时系数,风机盘管的话比较小了,结果是要两台1600KVA的变压器,不知道这个值合不合适
发表于 2014-2-17 22:13:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 L1L2L3 于 2014-2-18 00:56 编辑

中央空调系统系统包括主机系统、水调节系统、空气调节系统、热泵技术、PLC自动控制系统(一般采用AB隔离措施)、消防技术等,需要系数与控制保护、动作顺序等有关,暖通的一般不知道,约克公司有软件计算
     
发表于 2014-2-18 15:08:11 | 显示全部楼层
跟暖通专业的交流也不一定能有啥好的结果。你可以发挥你的想象力,就像电冰箱似的,你回家看看你的电冰箱,它工作一段时间,就会停下来,维持一段时间。你的多联机型空调也有类似的情况,当机组特多时就会出现不同时的工作时间段,这样你的需要系数就可以用一个曲线去表示,可以用住宅的那个曲线类比下或者用分体空调需要系数的上限值。
发表于 2014-2-18 17:05:23 | 显示全部楼层
空调不一样的,这个要问暖通怎么取的负荷,如果暖通选主机的时候,没有在末端设备需量的基础上打系数,那么电专业可以打一定系数,因为不管什么冰机,出回水温度到了,出于保护会停机的。但是如果暖通打过系数了,老实点,不是1就是0.9,因为这时候主机容量可能取的太小,会一直满负荷运行。
发表于 2014-2-19 22:38:41 | 显示全部楼层
5万平米的商业冷负荷按200W/M2算应该要有10000KW,VRV空调系统的能效比按3.5算电负荷为2857KW,考虑到夏天最热时可能会全负荷运行,需要系数可以取1了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则