账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14618|回复: 7

[问题探讨] 关于应急照明强启回路中的接触器问题

[复制链接]
发表于 2013-1-4 13:48:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
应急照明的强启回路中,选用的接触器是DC24V型还是AC220V型,选用AC220V型的话,消控中心的信号是24V的,怎么控制这个接触器呢?有没有师傅有空画个二次控制原理图让我们学习学习。谢谢!!!

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2013-1-4 14:01:21 | 显示全部楼层
选用AC220V型的话,消控中心的信号是24V的,怎么控制这个接触器呢?
-----消控中心的24V的信号是接通一个继电器线圈的供电回路,继电器的触点接通接触器线圈的供电回路,接触器主触头闭合。。。。。。。
     
发表于 2013-1-4 14:24:45 | 显示全部楼层
呵呵,是接触器的线圈电压是DC24V还是AC220V,不是接触器的电压。
 楼主| 发表于 2013-1-4 14:32:29 | 显示全部楼层
本人知识欠缺,希望师傅们画个二次控制原理,希望能详细点。感谢
     
发表于 2013-1-4 20:25:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 8wy7843 于 2013-1-4 20:29 编辑

我上传个我的做法.大家顺便看下对不。

应急照明

应急照明

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
yangyang7201 + 5 热心!重传下,看不到!

查看全部评分

发表于 2013-1-5 00:27:00 | 显示全部楼层
接触器是个好东西,又便宜又好用,不仅能强制启动应急照明,还能双电源自动切换。
aaaaa.JPG
 楼主| 发表于 2013-1-5 10:11:12 | 显示全部楼层
看了楼上几位师傅的图有点疑问:1、是否采用DC24V中间继电器一个配合多个AC220V接触器控制多回路应急照明。2、第二位师傅是否漏了KM线圈自锁触点。3、有没有人想过采用小型PLC来控制。
发表于 2013-1-5 10:26:19 | 显示全部楼层
1.看你需要强启的是几个回路,现在一般都是三相接触器,用于单相的照明回路,一个接触器可以控制3个单相照明回路的强制启动,如果有大于三个的照明回路需要强制启动应急照明,就需要多个接触器并联使用。
2.控制模块输出的信号本身就是自保持的信号,不是点动的脉冲信号,当需要强启的时候,模块就输出持续的DC24V电压,当需要复位时,就停止输出DC24V电压,这种模式就不需要接触器自锁,你也可以询问一下火灾自动报警的厂家,核实一下。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则