账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7886|回复: 8

[求助] 电流互感器问题请教?

[复制链接]
     
发表于 2013-1-2 17:28:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 jychen1 于 2013-1-2 17:29 编辑

电流互感器选用5A的好,还是1A的好?(包括高压的)

大家设计中都选用几安的?

为什么?谢谢了。

评分

参与人数 1E币 +4 收起 理由
秋石 + 4 有想法的问题。

查看全部评分

     
发表于 2013-1-2 21:38:59 | 显示全部楼层
这要具体问题具体分析,不过采用1A优点更多,不过价格也贵。
发表于 2013-1-2 22:53:34 | 显示全部楼层
开关柜的5A多吧,1A的好像没有什么必要。1A我在发电厂升压站中见到有,毕竟它到保护柜的距离一般都是几十米上百米。1A的CT贵,好像体积也要大。
发表于 2013-1-4 11:48:07 | 显示全部楼层
具体情况具体分析咯,不过多数情况采用5A的~~~
     
发表于 2013-1-4 12:05:48 | 显示全部楼层
建筑电气中,电流互感器选用5A的多,。。。。。。{:shocked:}
发表于 2013-1-6 21:57:59 | 显示全部楼层
回复 2# 秋石


    请教一下,1A的优点有哪些?是不是主要用在高压中的测量和保护?一直听到保护电流互感器,是什么东西
发表于 2013-1-6 22:25:25 | 显示全部楼层
请教一下,1A的优点有哪些?是不是主要用在高压中的测量和保护?一直听到保护电流互感器,是什么东西
     
 楼主| 发表于 2013-1-13 09:59:57 | 显示全部楼层
1A带的负荷更多一些吧。
     
 楼主| 发表于 2013-1-14 19:43:56 | 显示全部楼层
结贴:

负荷较多,传送距离较远时,选用1A;

其他可选5A。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则