账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7109|回复: 6

[求助] 求教电流互感器相关问题

[复制链接]
发表于 2012-12-29 17:04:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 acai99 于 2012-12-29 17:05 编辑

小弟初学一直有个疑惑,求教大家:
既然增加电流互感器二次绕组的数量可以用于保护、测量、计量等,那可否只增加互感器的绕组数量而不增加电流互感器的数量?下图中的环网柜进出线为什么只用一个电流互感器?进线可以不用电流互感器吗? 谢谢大家了
未命名.jpg
发表于 2012-12-29 17:12:17 | 显示全部楼层
电流互感器也有个带载能力问题的,就像变压器,你不能无限制接负荷吧。而且,不同用途的互感器要求的准确度等级是不一样的
发表于 2012-12-30 00:23:30 | 显示全部楼层
电流互感器是一个电流的采样元件,用于继电保护时,因为各相的电流相位不同,要采集不同相的电流值,必须要用多个,你所的具有多个二次绕组的电流互感器,理论上可行,实际上绝大多数电流互感器都是只有一个二次绕组,如果既用于保护、又用于计量等等,不仅驱动能力不足,而且各不同单元之间相互干扰,所以不行,各不同功能的单元都是各自使用独立的电流互感器
发表于 2012-12-30 16:33:37 | 显示全部楼层
回复 1# acai99


    可以采用增加二次绕组的方法,一相用一个互感器 既做保护又做测量和计量。中高压普遍采用的这种方法。相反你说的用多个电流互感器的做法 我倒是一直不是很理解,在一些图纸和图集上见过使用二组互感器的做法
 楼主| 发表于 2012-12-31 09:35:23 | 显示全部楼层
喔~~~~~再请问图中为什么出线只有1个电流互感器呢?我觉得用于测量至少2相,应该2个吧
发表于 2012-12-31 11:26:06 | 显示全部楼层


这图的电缆是我看错了,还是真的只有3芯?
发表于 2013-1-1 15:23:26 | 显示全部楼层
此为环网柜接线,进出线不设置过电流保护。电流互感器采用穿芯式结构,仅作测量用。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则